Como dimensionar um condutor de continuidade de terra?

1

Para os fios da linha, apenas verifico a corrente máxima de carga e seleciono um condutor da folha de dados do fabricante que pode suportar essa corrente máxima.

O que dizer do condutor de continuidade de terra, como ele é dimensionado?

    
por ThreePhaseEel 24.05.2016 / 12:22

2 respostas

Na América do Norte, os condutores de aterramento de equipamentos (aterramentos de circuito) podem ser muito menores que os condutores de circuito. Na verdade, são apenas os primeiros tamanhos de circuito (até 30A) que exigem que o EGC tenha o mesmo tamanho dos condutores do circuito.

Nos EUA, os condutores de aterramento são dimensionados de acordo com a Tabela NEC 250.122.

    
25.05.2016 / 13:19
De um modo geral, o condutor de aterramento pode ser obrigado a carregar (pelo menos brevemente) uma corrente de falta que seja grande o suficiente para desarmar o disjuntor para o (s) circuito (s) que está protegendo. Isso implicaria que ele precisa ter o mesmo tamanho dos fios da linha.

Atualmente, a maioria das jurisdições exige o uso de disjuntores GFCI / RCD ou AFCI, que são muito mais sensíveis a falhas, portanto, pode-se argumentar que os requisitos de manuseio de corrente do condutor de aterramento podem ser relaxados para os circuitos que os possuem.

    
24.05.2016 / 12:59