O drywall usado no teto deve ter um peso / grau diferente do drywall usado nas paredes?

7

O drywall usado em um teto deve ter um peso / grau diferente do drywall usado nas paredes?

Estamos demonstrando um closet neste final de semana e precisaremos consertar o drywall remanescente em alguns lugares.

    
por user32492 06.02.2015 / 18:34

4 respostas

Primeiro, você precisa descobrir se os tetos são considerados um firewall. Se forem, devem ser do tipo X de 5/8 polegadas.

Se não, sugiro um dos dois:

  • 1/2 "placa de teto de gesso - placa de teto é simplesmente drywall avaliado para ter menos sag e menos propriedades de tração. Isso é normalmente o que usamos em trabalhos. Nem sempre está disponível na caixa grande em todos os comprimentos, mas geralmente a encontramos. E então você pode sempre pedir e eles vão entregar. Veja este PDF para comparar o painel do tecto ao revestimento normal da parede.

  • 1/2 "wallboard leve . Este é o seu estoque drywall leve. Dado o seu peso leve, ele terá menos problemas sag e pop out.

Eu nunca usaria nada menos do que meia polegada. Apenas dobra demais. Dado que há mais flex durante a sua instalação pode causar problemas na estrada nas emendas.

    
06.02.2015 / 19:49

Depende da função de teto / parede. Na maioria dos casos, para reparos, você quer replicar o que estava lá, a menos que você esteja rasgando toda a parede / teto ou seja muito difícil rastrear o drywall substituto correspondente.

Se a parede / teto for um firewall, você normalmente precisará substituir a estrutura que estava lá, que pode ser de camada dupla 5/8 tipo X ("firecode") de gesso. Eu prefiro para aplicações de teto de qualquer maneira (camada única onde a camada dupla não é necessária), já que é muito menos propensa a quedas do que as classes mais finas. Também é mais pesado, do qual você pode não gostar - e às vezes é usado em paredes "acústicas".

Eu lidei com paredes antigas que usam apenas 1/4 "drywall. 1/2" é o que é normal / padrão em novas construções - 1/4 e 3/8 pode estar disponível a partir de um fornecedor, mas gostaria use somente aqueles para reparos de uma parede começando com aquela espessura onde substituir a parede inteira não faz mais sentido.

    
06.02.2015 / 18:50

Minha casa tem uma mistura de drywall 1/2 e 5/8 no teto e está completamente relacionada ao espaçamento das vigas do teto. Se eles tiverem 16 no centro, o construtor usou 1/2. Se eles forem maiores que 16, então eles usaram 5/8. O 5/8 impedirá a flacidez entre vigas de teto mais largas.

    
10.04.2015 / 23:03

Se alguém puder pagar, eu recomendo ir para o melhor - proteção, desempenho e qualidade de construção de sua casa. Se fosse minha própria casa, onde eu gostaria de viver por muito tempo, eu conseguiria construí-lo com o melhor material. Usando um drywall de 5/8 "faz sentido de muitas maneiras, então vá com o melhor disponível, depois de tudo você não rasgar drywall de vez em quando. Uma vez instalado, siga as orientações do fabricante de como ele precisa ser terminado se você quero essa excelência em acabamento de pintura etc. Obrigado

    
03.10.2017 / 20:56