1

Estou tentando instalar uma saída GFCI, mas a tomada que está sendo substituída usava dois neutros, um quente e um fio terra. Eu só vi instruções sobre como conectar apenas o lado da linha (com um quente, um neutro) ou a linha e a carga (dois de cada). Preciso juntar os dois neutros e conectá-los ao lado do LINE?

Se isso ajudar, aqui está um esboço da configuração completa:

    
por Alex Ronquillo 30.07.2018 / 21:22

2 respostas

Os especialistas em eletrônica tendem a pensar em termos de esquemas em vez de diagramas de fiação . Isso é porque a eletrônica é principalmente sobre design de semicondutores, com métodos de fiação handwaved, já que eles são geralmente apenas traços em um PCB de qualquer maneira.

Considerando que o design elétrico , métodos de fiação são muito importantes, bem como o destino dos cabos. Uma vez que é AC não DC, e alta corrente para boot, também temos que nos preocupar muito com indução e correntes parasitas, o que significa que é vital que correntes sejam iguais em cada cabo , e então o agrupamento por cabo é importante em grande parte.

Como tal, não podemos ter apenas negros e brancos correndo fora do diagrama para pontos desconhecidos. Precisamos descobrir de que cabo ou conduíte cada condutor faz parte e, tendo feito isso, é trivial rotular os cabos. Faça isso e você terá isso:

E é assim que o interior da sua caixa de junção ficaria se você penteasse o cabelo.

A primeira coisa que você nota é que todos os motivos estão ligados. Seu desenho não mostra isso, e eu estou preocupada que você tenha criado uma ilha, o chão do lampião e um jugo *, o que não iria aterrar nenhum deles. A única fonte válida de terra é o cabo de alimentação (exceto o caso raro de um solo de retroajuste). Esse dispositivo de amarração é uma "porca de arame", uma ferramenta básica do comércio. Você também pode usar Wagos, Alumiconns, o que flutua seu barco. A Europa não gosta de porcas de arame, e algumas marcas são horríveis, mas a marca Ideal é excelente.

Esse fio branco extra da saída GFCI + para o wirenut é chamado de pigtail . Isso é SOP / prática padrão na fiação. Se o seu GFCI tiver terminais "Screw-and-clamp" , isso é outra opção. Nunca use o método "backstab", não é confiável.

Eu não sei como você conseguiu 2 pretos em 1 parafuso de ajuste. Se o fio é contínuo e apenas despojado, tudo bem. É ilegal conectar 2 fios a 1 parafuso (a menos que seja rotulado dizendo que está OK) - se estiver em dúvida, converta isso para um pigtail também.

Eu mencionei que somos obcecados por métodos de fiação? É importante quando 15A flui através do seu trabalho.

Você pode notar a área roxa que eu desenhei no dispositivo combo receptáculo GFCI +. Essa é a "zona de proteção do GFCI". Ele protege as coisas conectadas em seus soquetes, e os assistentes podem estender essa proteção a outras tomadas **. Você não gostaria de fazer isso aqui, porém, não faria muito sentido.

* Um "jugo" significa um interruptor ou um receptáculo (2 soquetes), o significado literal é a estrutura de aço que se conecta com 2 parafusos à caixa.

** Na elétrica, "saída" significa qualquer ponto de uso, ou seja, também dispositivos com fio. Aquela coisa com 2 soquetes é um receptáculo .

    
31.07.2018 / 07:21

Conecte ambos os neutros a um pigtail ao lado neutro do GFCI LINE

Visto que a interface do GFCI mostra que o GFCI está apenas protegendo os receptáculos à sua frente (não quaisquer cargas a jusante), simplesmente posicione ambos os neutros entre si e um pigtail de calibre apropriado. pigtail para o parafuso neutro LINE no GFCI.

Corrigir o terreno enquanto você está nele

Enquanto você está lá, do seu diagrama, parece que os terrenos precisam ser pigtailed também. Pegue os dois fios de terra que entram na caixa e coloque-os em duas tranças, uma para o parafuso verde em cada dispositivo, bem como para um rabicho indo para a parte de trás da caixa.

    
31.07.2018 / 00:33