Depois de ligar os três fios ao vivo (castanhos) juntos, as luzes restantes do teto não desligarão

1

Eu tenho as três luzes de teto separadas no mesmo botão. Os outros dois são simples com um único encaixe de cabo cinza. Mas esta é obviamente a luz chave porque tem três cabos cinzentos principais.

Quando eu conecto isso de acordo com os diagramas disponíveis on-line, não consigo desligar as luzes.

Eu usei este diagrama como um guia, embora haja muitos semelhantes. Ele se encaixa na minha configuração / fiação / cores quase exatamente (exceto no meu caso o instalador original gravou um dos meus fios azuis (que eu entendo ser meu "chaveado ao vivo") vermelho em vez de marrom como no diagrama. diferença inteiramente cosmética.

Então, refazendo meus passos, eu removo toda a parafernália de encaixe de luz e apenas tento com os três fios marrons / presos juntos (como deveria ser padrão de acordo com o diagrama) e ainda suas luzes irmãs (no mesmo botão) não desliga. Para matar a luz, eu realmente tenho que separar os três fios marrons / vivos.

O que estou fazendo de errado?

Acho que essa pergunta se parece muito com esta , mas a melhor resposta tem o mesmo diagrama que sinto que trabalhei (exceto esquema de cores diferente).

Editar
Por resposta do Perito, e se o diagrama estiver errado, preciso mover um dos marrons?

    
por hawbsl 18.11.2013 / 14:58

2 respostas

Um dos fios marrons trará energia para este ponto, outro irá para o interruptor e o fio marrom final continuará para a próxima luz. O fio azul marcado traz a energia de volta do interruptor, quando o interruptor está na posição ON.

Você precisa conectar o marrom que tem energia constante, ao marrom que vai para o switch. Em seguida, conecte o azul marcado à luz e ao fio marrom que leva às outras luzes do circuito.

Os fios verde / amarelo e azul da sua imagem estão conectados corretamente.

Como atualmente você está conectado, você tem o fio que alimenta as outras luzes conectadas à energia constante. Então eles estarão sempre ligados.

Localizando o hot

AVISO:

Este procedimento só deve ser realizado por pessoas com as ferramentas e conhecimentos adequados. E deve ser realizado com extrema cautela.

  1. Desligue a energia do circuito na caixa do disjuntor / fusível.
  2. Desconecte todos os fios marrons e posicione-os de forma que não estejam, e não entrará em contato com nenhum outro fio ou objeto metálico.
  3. Ligue a energia novamente no disjuntor.
  4. Usando um medidor de voltagem múltipla, toque uma ponta de prova no bloco de fio "neutro" (onde os fios neutros azuis estão conectados).
  5. Toque a outra sonda em cada fio marrom, por sua vez.
  6. Se você receber uma leitura de voltagem, marque esse fio de alguma forma.
  7. Desligue a energia na caixa do disjuntor / fusível.

Você deveria ter recebido uma leitura de voltagem em apenas um dos fios marrons.

AVISO:

Se você tiver uma leitura de voltagem em mais de um fio, PARE, não siga o restante destas instruções. contate um eletricista local.

Agora que você sabe qual fio é o fio de energia, é hora de localizar o fio da chave.

Localizando o fio da chave

  1. Localize o fio azul que está marcado como um fio quente comutado.
  2. Siga o fio de volta para onde sai da bainha do cabo.
  3. Marque o fio marrom que vem da mesma capa de cabo.

O fio marrom que faz parte do mesmo cabo que o fio marcado é o fio do interruptor.

Fazendo as conexões

  1. Ligue o fio castanho quente ao fio marrom do interruptor.
  2. Ligue o fio azul marcado ao fio castanho restante e à luz.
18.11.2013 / 15:25

Você está conectando errado

Existem duas maneiras de conectar esses blocos de conexão do Reino Unido 2-3-3 a um switch. # 1 controlar esta lâmpada e também as lâmpadas a jusante deste interruptor. # 2 controlando esta lâmpada apenas e alimentando a energia sempre ligada a outras saídas a jusante.

Todos os seus diagramas são para o nº 2. Você precisa usar o diagrama para o nº 1.

Minha resposta aqui descreve os dois casos. Os neutros ficam parados, você troca alguns outros fios. Não consegui encontrar um diagrama bonito para o seu caso, todos que desenham esses diagramas parecem atraí-los para o outro caso.

Se você não sabe qual é a fonte e qual é a jusante, adivinhe - se estiver errado, esta luz se recusará a desligar.

    
10.05.2017 / 16:40