Conduit não é o que você quer aqui
O canal flexível (de qualquer tipo) não pode ser executado entre edifícios como este, pois viola as regras de suporte (você precisa de suporte a cada 3 ', e você não pode ter isso aqui).
Em vez disso, o que você quer fazer é usar um fio de mensageiro de aço galvanizado, revestido de alumínio ou revestido de cobre entre as duas estruturas, e então usar amarrações de campo ou anéis de selim de cabo para prender um cabo de alto-falante avaliado ao ar livre (resistente à luz solar) CL2 ou CL3 a ele. Isso se enquadra no Artigo 396 da NEC e, em particular, a linha na tabela 396.10 (A) que afirma que "Outros cabos de controle, sinal ou alimentação multicondutores montados de fábrica que são identificados para o uso" são permitidos para fiação com suporte de mensageiro instalações.
É importante fornecer folga suficiente no mensageiro e no cabo para permitir que o mensageiro adote uma curva catenária natural (em vez de ficar esticado entre estruturas ou excessivamente folgado / caído, verifique um gráfico de tensão e tensão para detalhes) a fim de pegar o movimento estrutural e as deflexões do vento, como você indica, e também conectar o cabo ao mensageiro de forma a resistir ao teste do tempo (geralmente, um fio de amarração mais fino é enrolado em torno da combinação de cabo e mensageiro, ou o cabo é enfiado através de cabos de selagem que foram anexados ao fio do mensageiro). Você também precisará aterrar o próprio fio mensageiro em pelo menos uma extremidade (provavelmente usando um parafuso bipartido no mensageiro com um fio terra ou um cabo Bare Armored Ground voltando para uma caixa de alimentação próxima na qual um aterramento pode ser aproveitado).