Não está fornecendo energia trifásica para clientes de varejo regulares INSTANTÂNEOS?

0

Alguns países, fora dos EUA, fornecem energia trifásica diretamente a apartamentos individuais (também conhecidos como "flats") em torres de grande porte. [Especialmente antigas colônias do Reino Unido e similares, e também mencionadas neste tópico em alguns casos nos EUA: Por que eu tenho eletricidade trifásica? ].

Não é uma coisa muito errada do ponto de vista da estabilidade da rede , porque as correntes nas fases serão desequilibradas , comparadas executar equipamentos / cargas trifásicos adequados que equilibram automaticamente as fases? Afinal, o que cada morador de apartamento deveria fazer em cada fase? Todos os seus aparelhos funcionam em monofásico. Equilibrar as fases seria quase impossível, impedindo, é claro, um transformador estrela-delta para todo o apartamento ou casa (vamos ignorar essa possibilidade)!

Alguma opinião?

    
por Kiers 22.06.2017 / 03:05

5 respostas

  • Nos EUA, um pequeno bloco compartilha um transformador de fase dividida de 240V. O primário desse transformador é tipicamente delta trifásico de 2400 volts, uma perna obviamente. O próximo bloco é aproveitado em diferentes fases.
  • Na Europa, um bairro recebe um transformador trifásico de 415V e a primeira casa está conectada à fase A e neutra, próxima casa a B e neutra, próxima casa a C e neutra, etc. Algumas casas recebem 2 ou 3 fases, particularmente se forem pesadas em carga. É tão simples quanto entregar mais um fio. Eles podem então conectar aparelhos a 415V, mas isso é raro, exceto para comerciantes sérios ou amadores com ferramentas industriais.
  • Em Manhattan, um quarteirão recebe 208V de estrela trifásica, a casa 1 recebe as fases A e B e neutra, a casa 2 recebe B, C e neutro, a casa 3 recebe A e C etc.
  • A América rural distante geralmente vê ~ 10kv monofásica com um transformador em cada fazenda. No entanto, este é um lado do delta trifásico, a próxima estrada agrícola será aproveitada na próxima fase.
  • A Austrália às vezes distribui em alta tensão com um único fio e terra como neutro, literalmente um fio solitário no poste. É de três fases "estrela" com as outras duas fases descendo outras linhas de distribuição.

Toda a distribuição é de 3 fases - se não ao polo, pelo menos para a vizinhança.

Então, qual sua escolha? Ninguém vai executar seriamente um grande sistema de distribuição monofásica ** e fazer uma grande conversão de trifásico para monofásico, simplesmente por desequilíbrio.

Calcula a média

Desequilíbrios não são tão grandes quanto você imagina. Com um número suficientemente grande de casas para calcular a média, eventualmente a carga por fase é calculada.

Se, por algum motivo, isso não acontecer, a empresa de energia elétrica poderá alterar a fase em que um determinado plano ou bloco está tocando.

Agora, se a grande indústria da cidade decidir sobrecarregar uma fase e criar um desequilíbrio, eles poderão ter uma conversa séria com a empresa de energia. Porque eles são grandes o suficiente para criar um desequilíbrio grande demais para a média.

** Exceto a ferrovia. Olhe no Corredor Nordeste da Amtrak, veja o número par de linhas de energia? Fase única. Eles têm que resolver o problema "como você coloca uma enorme carga monofásica em trifásica".

    
22.06.2017 / 06:46

A resposta simples é se as cargas estão conectadas e balanceadas, não há problema. Mesmo usando apenas cargas monofásicas em um painel trifásico, tudo bem, mas eles precisam ser balanceados. Quando digo equilibrado, cada fase desenha uma quantidade similar de corrente. Se houver grandes desequilíbrios na carga com 3 fases (e fase única "dividida" usada na maioria dos lares dos EUA) o desequilíbrio pode fazer com que o neutro "flutue" Eu vi desequilíbrios causar oscilações de até 7v no neutro (acima de 2.5v fontes de alimentação de comutação tendem a problemas de caverna ou eu observei isso). Eu consegui reduzir ou eliminar os neutros flutuantes, certificando-me de que cada fase / perna está atraindo uma quantidade similar de energia. Quanto desequilíbrio será necessário para causar um problema? No nível local ou em casa, depende do tamanho do transformador que está sendo usado. Um pequeno transformador exige que as pernas sejam mais equilibradas, algumas casas podem lidar com desequilíbrio de 50 amp sem efeitos nocivos, enquanto outros não podem. Agora chegamos ao nível da grade. Cada área é aproveitada e as cargas são balanceadas, reduzindo a tensão no sistema. Os consumidores das últimas 3 fases pagam uma taxa extra por desequilíbrio de energia. Na maioria das vezes isso ocorre como uma mudança de poder devido ao uso de motores de indução grandes ou muitos, a empresa de energia tem que corrigir o desequilíbrio para que eles cobram mais (ou o cliente adiciona bancos de capacitores para corrigir o desequilíbrio e reduzir a conta). Então, isso está tornando o sistema instável com um desequilíbrio? Não, os problemas com desequilíbrio são geralmente localizados e a companhia de energia elétrica ajusta as conexões e o lead / lag em fases para ajustar as cargas (além de cobrar muito mais pelo poder desequilibrado).

    
22.06.2017 / 16:08

Você está parcialmente certo: existe a possibilidade de que as fases não sejam usadas de maneira equilibrada.

Mas se você tem um sistema trifásico, você normalmente tem 5 condutores: L1, L2, L3, N e PE. N é neutro e PE é Protection Earth.

Se você imaginar os três L [123] sendo os nós de um triângulo balanceado (em termos de tensões complexas com raio e fases), o N normalmente fica no meio do triângulo. Se você está absolutamente igualmente equilibrado, não há corrente no N. Se você está apenas parcialmente balanceado, você tem uma corrente residual no N que compensa o desequilíbrio.

Na maioria dos casos (topologia TN), o N é aterrado e conectado ao PE (Protection Earth) no primeiro ponto possível da casa. Mas há também a possibilidade de você ter uma topologia TT: o N não é aterrado e é capaz de flutuar, já que consome muita corrente. Este é principalmente o caso se você tiver muito poucas casas no final de um transformador.

Isto descreve a situação na Europa, particularmente na Alemanha.

    
22.06.2017 / 17:12

Resposta curta: Não

Clientes industriais e comerciais têm muitas cargas monofásicas. Tudo o que fazemos é equilibrar as cargas.

Quando você tem 12 circuitos de iluminação de escritório que são todos monofásicos, então 4 circuitos completos de 3 fases são balanceados.

Se uma das fases estiver sobrecarregada ou insuficiente, você apenas reequilibra os circuitos para compensar.

Na verdade, não é um problema.

Dia feliz!

    
22.06.2017 / 21:49

Os painéis são auto-balanceados até certo ponto

O balanceamento das fases em um sistema trifásico estrela é assegurado pelo projeto e instalação do painel de controle - os slots do painel em um painel trifásico são dispostos ABCABCABC descendo uma coluna, semelhante a o layout do ABABAB de um moderno painel de fases divididas. Isso significa que simplesmente colocar circuitos de fase única nos primeiros slots que você encontrar fornecerá um layout razoavelmente equilibrado. Cargas de duas fases pesadas são um pouco mais de uma consternação, mas funcionam bem no final, em especial porque as cargas de intervalo não puxam sua carga total a maior parte do tempo (quantas vezes você está executando o frango e todas as quatro superfícies elementos explosão completa em um intervalo elétrico?).

Tenha em mente que é realmente possível desequilibrar entre as pernas em um painel monofásico patologicamente configurado, mas quase nunca acontece na vida real, porque empurrar os disjuntores de fase única para o painel muito não pode produzir tais patologias a menos que você faça algo bizarro como colocar toda a iluminação em uma perna e todos os pequenos aparelhos na outra.

As cargas de alta potência nos países de 230 / 415Y são de 3 fases para começar

Em muitas áreas onde o sistema europeu (230 / 415Y) está em uso, o alcance e outras cargas pesadas são alimentadas a partir das três fases. Isso elimina os problemas de equilíbrio de fase causados por cargas bifásicas assimétricas em um sistema trifásico, é claro.

Edifícios comerciais também têm isso

A maioria dos edifícios comerciais utiliza energia trifásica devido às cargas mais pesadas do motor presentes nos trabalhos comerciais e industriais em comparação com as habitações. Como resultado, a iluminação e os receptáculos nesses edifícios são alimentados como cargas monofásicas do serviço trifásico, em vez de desenhar um serviço monofásico separado, trazendo você para o mesmo ponto que você encontra em residências alimentadas com trifásico.

    
23.06.2017 / 00:28