Para qual terminal devo conectá-lo para um fio “C” quando nenhum estiver rotulado “C”? [duplicado]

1

Estou procurando substituir meu antigo termostato a bateria por um novo modelo de Wi-Fi. Não há fio comum "C" conectado ao meu termostato antigo. Há um fio azul que está no termostato, mas cortado sem cobre exposto. Fui até o sótão e dei uma olhada na unidade A / C. Havia também um diagrama de fiação disponível. Não há terminal "C" na unidade, mas há um terminal "B", que eu assumo é o caminho certo que eu deveria usar. Eu testei a tensão de "R" para "B" e foi cerca de 26,5 Volts (o novo termostato requer 24 volts). Há um fio conectado ao terminal "B" e "Y1", parece que é a fiação que vai para a unidade externa. É o outro fio vermelho e fio branco. (Veja a foto abaixo.)

Anexei imagens do terminal de fio na unidade A / C no sótão, bem como nos diagramas de fiação. Na imagem do terminal de fios, você verá o fio azul extra amarrado ao redor do fio principal e não será usado. Eu gostaria de usar esse fio como meu fio comum "C". É seguro conectar o fio azul ao terminal "B"? Estou preocupado porque outro cabo já está conectado a ele e sua leitura 26,5 volts ...

Clique para ampliar

Atualização 1

Primeiramente, muito obrigado pela ajuda e respostas! Eu realmente agradeço!

Eu voltei e abri a unidade. Isso é o que eu vi por dentro. Os dois fios que saem da transformada têm uma tensão de cerca de 26,5 volts. Não consegui encontrar 24 volts em nenhum lugar. O transformador diz que é um transformador de 24VCA. Olhando para esta foto, onde eu conecto o fio C? Qual fio sai do transformador?

    
por user14188 26.07.2013 / 02:39

2 respostas

Se você seguir o esquema, verá que dois fios saem do secundário do transformador; Preto / RD e Preto / BL. O preto / RD vai para o CH-4 (fusível), e sai no CH-5 como Vermelho, então eventualmente termina em R . Black / BL vai para emendar CH-2, divide-se em vários fios BL. Um deles termina no CH-7 e diz para ver a nota 3. Como não consigo ver a nota 3, estou assumindo que a nota 3 diz algo sobre esse fio sendo usado como um auxiliar C .

    
26.07.2013 / 15:34

O terminal B é provavelmente a troca da válvula da bomba de calor (ela inverte o seu CA para se tornar uma bomba de calor). Se for esse o caso, o curto-circuito / uso dessa conexão impedirá que o seu AC funcione.

O que você precisa é do fio preto que está saindo do transformador dentro da unidade, e não consigo entender nada no diagrama que mostre a conexão com o terminal de fiação. Você pode conseguir passar outro fio do neutro do transformador para um terminal não usado no painel (não parece que T ou O estejam sendo usados por nenhum dos lados).

    
26.07.2013 / 13:21