A cabeça de chuveiro libera água toda vez que o banheiro é lavado

2

Eu instalei um novo banheiro com chuveiro (sem banheira). A cabeça do chuveiro libera água toda vez que o banheiro é lavado, mesmo que a válvula misturadora do chuveiro esteja desligada.

A área do banheiro era um velho alpendre com piso de concreto, de modo que as linhas de água para o banheiro funcionavam:

  1. para o banheiro
  2. para o futuro sumidouro
  3. subindo uma parede até uma antepara de teto
  4. até a válvula de mistura
  5. até o chuveiro

Quando desligo o abastecimento de água quente, o problema desaparece.

    
por Tony 13.12.2014 / 20:12

1 resposta

Hmm. Eu vou adivinhar que isso é possivelmente relacionado com golpe de aríete, onde um pico de alta pressão causado pelo fechamento da válvula do vaso sanitário está forçando a água a passar pela válvula de mistura. Em caso afirmativo, a água seria liberada quando o vaso sanitário parasse de encher , e um supressor de golpe de aríete deveria se estabilizar, seja novo e de alta tecnologia com um pistão ou velho (apenas um tubo cheio de ar) toco que precisa ser drenado de água acumulada ao longo do tempo.)

Se ele liberar água no início do flush , eu teria que suspeitar de algum tipo de quebra de vácuo sendo ativado, e ser ativado pela queda repentina de pressão quando a válvula de abastecimento de vaso sanitário abrir .

Edit: ahh, sua nova informação é possivelmente diagnóstica - desligando o suprimento de água quente parando sugere que o casue provavelmente está relacionado à função "anti-escaldante" que é praticamente universal na banheira / válvulas de chuveiro neste ponto, que está respondendo mal à queda de pressão na linha fria quando o vaso sanitário é preenchido (e por algum motivo, fazendo isso mesmo se o misturador estiver desligado.) Você pode ligar para o fabricante da válvula e perguntar se é um comportamento esperado ou um defeito de algum tipo.

Se é um comportamento esperado, e não é possível executar uma nova linha que seja maior (para menos queda de pressão_ ou dedicada (para que o vaso sanitário e o chuveiro não compartilhem a linha) um pequeno tanque de pressão / acumulador na área do banheiro deve resolver o problema pressionando a pressão enquanto o vaso sanitário é preenchido.

No terceiro pensamento, primeiro vá e certifique-se de que todas as válvulas nesta linha estão TOTALMENTE abertas. Se o problema persistir, verifique se o preenchimento do seu vaso sanitário pode ser ajustado para ficar mais lento. Em seguida, considere soluções mais envolvidas.

    
13.12.2014 / 20:27