Por que meu ventilador está barulhento quando começa?

4

O soprador do meu forno faz um barulho alto toda vez que começa. Eu entendo que um grande ventilador e o movimento de grandes quantidades de ar produzirão algum ruído. O que me intriga é o barulho que soa como uma "partida". O ruído dura apenas cerca de um segundo ou dois; então há apenas o som esperado de soprar ar.

Poderia ser um problema de falha do motor em sua infância, ou poderia estar relacionado ao início do capacitor no motor? O soprador empurra o ar sem problemas. Esta é uma condição normal que é ouvida em todos os motores do ventilador?

Detalhes adicionais:

Meu sistema é acionado por motor de acionamento direto, ventilador do tipo "gaiola de esquilo", ar quente, forno a óleo. Estou ciente dos sons da bomba de combustível e da ignição do óleo na caixa de incêndio (não sei se é o termo certo), mas o som que estou tentando solucionar é o ruído quando o motor do ventilador começa a funcionar. (minha melhor descrição é a de uma partida de carro) Pode ser soletrado em rena-nen-nen-nen e, em seguida, apenas o som do ar em movimento após o ventilador atingir a velocidade máxima. Existe um capacitor no motor, poderia ser um capacitor com defeito? Eu moro em um prédio de apartamentos há 30 anos e agora em uma única habitação familiar, e nunca ouvi nenhum ruído no sistema de aquecimento. Minha preocupação é no que substituir; motor & capacitor, ou apenas motor, ou apenas capacitor ou isso é apenas um barulho que eu vou ter que me acostumar?

    
por paul 25.12.2011 / 00:20

3 respostas

Talvez você tenha um cinto que está escorregando. Pode fazer barulho até que o ventilador comece a girar. Você tem um cinto, verifique a tensão.

    
29.12.2011 / 04:03

O circuito controlador do seu forno (geralmente uma pequena caixa à direita do motor com luzes, um botão de reset e alguns fios conectados aos terminais) é responsável pela operação do seu forno. Ele lida com o motor que bombeia ar e óleo, o sensor de chama dentro da unidade e o ignitor .

O ignitor é um espaço entre dois pólos de metal e corre a alta tensão, a fim de criar uma faísca entre os pólos (e, portanto, muito calor).

A ordem em que as coisas começam (motor ou ignitor primeiro) varia entre os controladores. De qualquer forma, os primeiros segundos de operação envolvem o motor e o ignitor funcionando até que o incêndio comece ou o controlador decida que ele está potencialmente pulverizando líquidos inflamáveis por muito tempo sem ver um incêndio.

No seu caso, é provável que o ignitor esteja funcionando e, em seguida, o ventilador. O soprador é mais alto. Eu tive controladores que executam o ignitor antes do soprador e depois do soprador.

    
29.12.2011 / 04:50

Que tipo de combustível o seu forno usa? Eu tenho um forno a óleo, e quando o óleo é ligado pela primeira vez, há um ruído "whomp" da expansão repentina de gases na caixa do queimador. Isso acontece ao mesmo tempo em que o motor do ventilador acende e pode ser facilmente confundido com a vinda do soprador ou motor.

    
29.12.2011 / 04:31