Curto-circuito do disjuntor

1

Editar .... Ok, então encontrei o problema e isso não será uma solução fácil. Se você conhece alguns truques / dicas, me avise. Parece que o fio preto que vem do painel do disjuntor até a primeira tomada estava entalhado e estava em contato com o fio terra no receptáculo. Isso não deveria ter sido um grande problema, é por isso que o disjuntor está lá, mas quando eu pedi a minha esposa originalmente para ligar o disjuntor de volta, ela aparentemente segurou na posição e parece que frito o fio como eu tenho continuidade entre preto e chão agora naquele fio. Como é que se substitui uma secção inteira de arame que passa pela casa com a menor quantidade de trabalho / carnificina a reparar?

Espero que alguém possa ajudar aqui. Eu estou no meio de um reno e substitui 4 tomadas e 1 interruptor de luz em um quarto. Tudo estava funcionando antes de desligar o disjuntor para desligá-los. Eu troquei o antigo por novo e agora não posso ligar o disjuntor novamente. Ele aparece e acende se eu tentar ligá-lo. Puxei as tomadas e a luz do receptáculo, verifiquei as conexões, certificando-me de preto a cobre e de branco a prata, e tentei novamente pensar que alguma coisa estava aterrada dentro de uma das caixas. O mesmo resultado no disjuntor. Em seguida, fui e retirei todas as tomadas e o interruptor, deixando os fios estendidos para fora do receptáculo e afastados um do outro, planejando então reinstalar um de cada vez até descobrir qual deles estava causando a falha. Aqui é onde fica esquisito, eu ainda estou recebendo o mesmo resultado quando tento ligar o disjuntor novamente. Alguém tem alguma idéia do que está acontecendo?

    
por James 31.10.2017 / 02:58

2 respostas

Tudo bem. Você tem um curto na fiação do circuito que provavelmente foi causado pela troca dos receptáculos e troca. Isso significa que há uma boa chance de que haja um fio cortado dentro de uma das caixas e esteja fazendo contato com o terra, neutro ou até mesmo com outro fio quente (altamente improvável, já que você não tem dois disjuntores funcionando). Você precisa examinar seus fios nas caixas para quaisquer marcas ou cortes de queimadura. Como você está viajando com todos os dispositivos removidos, eu começaria onde o circuito começa.

Se isso não funcionar, você pode precisar obter um testador de continuidade e começar a "tocar" sua fiação para ver se consegue descobrir qual parte do circuito está em curto.

PS - Não perguntei se os dispositivos eram conectados em série ou conectados através dos dispositivos. Se eles estão ligados em série, você precisa desconectar e separar as emendas antes de começar a testar. Em poucas palavras, faça pequenas peças individuais e encontre a peça que não funciona.

PSS Se você tiver que quebrar as emendas, não se esqueça de marcar ou identificar todos os seus condutores.

Boa sorte e fique a salvo.

    
31.10.2017 / 16:56

Você fez outras reformas enquanto a energia estava desligada? Dependendo de onde você correu seus fios elétricos e a profundidade dos parafusos usados, é possível acionar acidentalmente um parafuso em um fio que encurta o quente para o terra ou neutro. Os culpados comuns são os parafusos de 2-1 / 2 a 3 "que você usa ao instalar bancadas e gabinetes, e um pouco menos comuns são os parafusos drywall se você usou mais tempo do que o necessário. Além disso, às vezes até parafusos de parede problema se você colocar seus fios elétricos muito perto da superfície sem usar placas de proteção de pregos.Também vi isso acontecer ao usar uma pistola de pregos pneumática para instalar o trim.

    
31.10.2017 / 17:52