O que faria com que meu forno trabalhasse apenas com o filtro removido?

4

Meu forno Carrier funciona bem sem o filtro de ar no lugar no retorno. Com o filtro no lugar funciona por um tempo e depois pára com uma reclamação sobre "limite, ou lançamento de chama está aberto" (erro 33 da unidade de transporte).

Quais são os próximos passos que posso fazer para diminuir o problema?

    
por rlandster 18.01.2012 / 14:48

1 resposta

Como Tester101 mencionou (e ele realmente deveria ter feito uma resposta, porque é pelo menos parcial), o filtro pode restringir o fluxo de ar até o ponto em que seu forno superaquece. Daí o erro 'Limite'.

Mas espere! Tentar um filtro mais barato ou executar sem um filtro não é uma boa resposta. Você logo descobrirá que o forno não funcionará, com ou sem filtro.

O que isso provavelmente significa é uma das duas coisas, ambas as quais não são DIY no meu livro. A primeira é que a sua unidade de ventoinha está a funcionar, ou está entupida com pó / sujidade / pêlos de animais / fuzzies / etc. Isso exigiria um profissional HVAC qualificado para substituir. A segunda é que você pode ter uma unidade A / C e as bobinas estão entupidas. O segundo é um pouco capaz de fazer DIY, mas não posso lhe dar instruções porque não conheço sua unidade. A minha desliza para fora em uma espécie de bandeja, o que me permite soprar as bobinas com ar comprimido ou limpador de bobina (que está disponível como um aerossol na loja de ferragens ou na casa perto de você.)

Não tendendo a isso, existe um incêndio no forno. É por isso que ele pára. Cuidar disso!

    
19.01.2012 / 03:41