Instalação do ventilador de teto em teto masonário - Considerações sobre falhas de ancoragem para cargas dinâmicas

1

Eu tenho um projeto que envolve a montagem de um ventilador de teto em um teto de alvenaria exposto. O teto é seções de concreto pré-moldado (acho que o termo certo é "flexicore") 24 "de largura e cerca de 8" pensar. O plano prevê a montagem de uma ventoinha de teto padrão de 30 a 50lb, sob uma caixa de derivação elétrica com classificação adequada, diretamente a essa alvenaria. Minha inicial era simplesmente usar um par de âncoras de alvenaria Tapcon para proteger a caixa, já que isso parece uma prática padrão da indústria para garantir equipamentos pequenos a médios para alvenaria. É também o que parece ser usado para outros equipamentos e conduítes no mesmo edifício. No entanto, depois de pensar um pouco mais, estou preocupado com o fato de que um ventilador de teto cria uma pequena carga dinâmica através de pequenas vibrações que não são herdadas em outras aplicações de montagem estática. Em teoria, essa carga dinâmica poderia enfraquecer a integridade dos contatos roscados da âncora ao longo de muitos anos, mesmo para um aplicativo que está bem dentro dos limites de carga. Então, estou tentando descobrir se esse efeito é tão pequeno a ponto de ser totalmente insignificante ou se é algo que realmente precisa de um tipo diferente de âncora.

Um par de 1/4 "Tapcons em 1-3 / 4" profundidade parece ser suficiente para armazenar 20 + ventiladores de teto (gráfico de carga aqui ) assumindo fator de segurança de 4 e menor PSI de 2000 (eu realmente não sei a classificação PSI deste concreto, então eu estou indo apenas com o menor valor). Isso parece uma abordagem à prova de balas, mas, novamente, não tenho ideia de até que ponto o fator de carga dinâmica entra em ação. Eu estava esperando que alguém com conhecimento da indústria de falha de âncora de alvenaria seria capaz de lançar alguma luz sobre isso.

Abordagens alternativas

Eu fiz uma perfuração exploratória leve e sondagem em uma seção oculta do teto para ter uma noção de onde estão as cavidades e onde, portanto, esperaria que os cabos de pretensão estivessem. Isso significa que eu também tenho a capacidade de perfurar diretamente em uma cavidade (eles têm cerca de 6 ”de diâmetro e, portanto, ficam a cerca de 1” da superfície). Isso me permitiria usar alguma forma de âncora de alternância ou SnapToggle em vez de um Tapcon. Isso, é claro, requer buracos bem grandes, e suponho que possa vir com outros riscos, mas é uma opção muito instigante.

    
por rjacobs 14.09.2016 / 17:50

1 resposta

Parece que você está no 'padrão da indústria' já que a maioria das instalações não iria além de uma âncora de concreto. Eu entendo sua preocupação e aprecio o nível de detalhes que você está investigando para descobrir alternativas. Em termos de conhecimento da indústria, a maioria das pessoas aqui tem experiência com classificação residencial, residência de uma única família, não aplicação industrial ou comercial, é toda em madeira.

Se você está procurando outras opções, encontre o peso exato do ventilador e encontre uma arruela de borracha (ou plástico macio) que só comprime parcialmente a partir do peso (muito parcialmente, aumente a sua âncora de concreto por um 3 / 16º (ou qualquer que seja o aumento da distância da rede das lavadoras, e adicione primeiro uma arruela reforçadora de metal, seguida pela arruela macia. Isso fornecerá uma quebra entre a ventoinha e a âncora.

Um ponto importante para cobrir tudo é que você precisará de uma semana de cura antes de atingir os 2000psi (assumindo 20mPa). Um dia ou dois a menos se você estiver usando 25mPa.

Isenção de responsabilidade, é claro, é que eu não sou um fixador e não tenho amplo conhecimento da taxa de falha de âncoras de concreto com vibrações aplicadas.

    
15.09.2016 / 14:46