Obtendo 120v monofásico e 240v trifásico de 240v monofásico

1

O diagrama de fiação a seguir funciona? Este receptáculo NEMA L14-30R de fase única de 240V está à direita do painel principal com um disjuntor de 30 ampères. Quero obter ambas as fases 120v monofásica e 240v trifásica deste receptáculo usando 2 circuitos separados nos quais apenas UM do TWO será usado de cada vez.

O primeiro circuito com um plugue NEMA L14-30P utilizará fios quentes e um fio terra, deixando o neutro não conectado. Ele será alimentado em um VFD (supondo já dimensionado para o aplicativo), que fornecerá 240v trifásico.

O segundo circuito novamente com um plugue NEMA L14-30P utilizará apenas um fio quente, um terra e um neutro, deixando o segundo fio quente não conectado. Em seguida, ele será conectado a um disjuntor de 20 amp. A partir do disjuntor, ele será conectado a um receptáculo monofásico de 120v.

Supondo que todas as conexões com fio são feitas corretamente no receptáculo & painel principal, todo o fio é o medidor correto, e que o VFD & O disjuntor 20amp está em uma caixa elétrica NEMA adequada, esta configuração funcionará com segurança?

Tenho certeza que muitos vão pensar que esta é uma configuração estranha (porque é), mas eu quero ter o receptáculo de fase única de 240v como meu ponto de partida em vez do painel principal. Mais uma vez, observe as suposições feitas.

Obrigado por ver este tópico, mas gostaria apenas de responder à minha pergunta, deixando de fora os comentários pessoais de por que vocês nunca fariam algo assim mesmo que isso funcionasse.

    
por C. Fox 28.09.2017 / 04:51

2 respostas

Eu não vejo onde você vai ter qualquer problema com este arranjo - estou assumindo que o seu VFD tem um meio de controle para a velocidade do motor; quer seja um pote na frente, um sensor de controle de loop PID ou um PLC conectado a ele. Não é realmente algo em Home Improvement como a maioria dos proprietários não tem um VFD.

Como você não vai usá-los ao mesmo tempo, acho que sua configuração funcionará sem problemas.

Você pode querer olhar para os requisitos específicos de VFD em aterramento e neutros .. dependendo do VFD, você pode precisar fazer algumas coisas diferentes em relação às suas conexões terra e neutro, também se estiver usando um controle de loop PID, instruções ..

Eu suponho que você sabe esta informação porque você está usando um VFD - mas talvez não .. se você não fizer o que faz e modelo VFD ?? Yaskawa, Rockwell outro?

    
28.09.2017 / 05:36

Parece ótimo para mim.

O sistema irá procurar por uma resposta mais longa do que isso, então deixe-me dizer que é bom ter alguém chegando tão claro sobre o que eles estão fazendo e assim por diante dos requisitos.

A única coisa que me preocupa é que você não obterá muita energia total disso - 7200W de pico e 5760W contínuos. Estou surpreso que alguém incomoda com 3 fases em um nível de potência tão baixo.

    
28.09.2017 / 07:12