Não conecte e desconecte essa tomada diariamente. Isso é provavelmente um receptáculo de 30A (provavelmente NEMA 6-30 ou 14-30) e aqueles não são classificados para uso freqüente . (Mais especialmente, o obsoleto NEMA 10-30 - seria ilegal, exceto pela lógica de que raramente é desconectado e, portanto, é improvável que falhe mortalmente.)
Não sei bem qual é a caixa na sua segunda foto. Eu não vejo uma alça de operação, mas é o tamanho certo para ser um interruptor de nível ultra-pesado. Se ele controla apenas o aquecedor de água, você pode usá-lo para ligá-lo / desligá-lo.
Um temporizador seria bom. Não somos uma loja para você, então não recomendo nenhum produto em particular.
Em nossa instalação semelhante, adicionamos um switch simples . (pesado, claro). Estou de olho em um interruptor de temporizador "twist" como você vê nas lâmpadas de aquecimento do banheiro. Eles podem ser usados em tempos de 0 a 5 minutos até 0 a 12 horas - e com ou sem um "sempre ligado".
Você pode até usar um "switch inteligente" e comandar o aquecedor para ligar com seu telefone.
Ou a opção mais barata é mudar o disjuntor para um que esteja listado para uso diário como um interruptor. Alguns disjuntores são.
Qualquer coisa que você use deve ser classificada para a amperagem do receptáculo, do fio e do disjuntor, por exemplo, não é permitido usar a engrenagem com classificação 20A em um receptáculo de 30A. Além disso, o dispositivo deve ser listado pelo UL (ou qualquer autoridade de listagem da região) - e deve ter um gabinete adequado, dispositivos pendurados ou terminais expostos. E seja montado corretamente.
Você pode encontrar um problema em que adora um interruptor / temporizador, mas não suporta 30 amperes. Não use diretamente: use um relay faça a comutação pesada. Isso está ficando um pouco mais complicado, mas não muito. O relé deve ser classificado para 30A, mas os dispositivos que controlam o relé não.