Se esta for a única caixa do painel ou a caixa do painel principal, então os fios neutro e terra podem terminar no mesmo conjunto de barramentos. É aqui que os fios neutro e terra são ligados juntos. O que podemos estar vendo é uma configuração de barra dupla que é empilhada e deslocada como assentos do estádio. Eles provavelmente estão ligados permanentemente. Não há estipulação na ordem de término, desde que apenas um fio esteja preso por terminal (a menos que o fabricante especifique o contrário).
Os fios terra fora da caixa estão terminados incorretamente. Eles devem correr para a caixa e para as barras de ônibus. Olhe para a corrosão e sujeira naquela bagunça torcida. É mais provável que não seja capaz de conduzir corretamente a corrente de falha para disparar um disjuntor. Isso é um risco de incêndio e eletrocussão ali mesmo.
As emendas na caixa do painel são permitidas desde que sejam adequadamente unidas e o volume total do fio não encha o painel até o ponto em que você precisa apertar a tampa ou tampar os fios para que a tampa se encaixe.
Múltiplos cabos através de um único grampo também é uma violação, pois os grampos são classificados apenas para fixar um único cabo. A única maneira que vários fios podem terminar para o mesmo knockout é se o grampo for classificado para isso. Grampos padrão na imagem são classificados apenas para um único cabo. Múltiplos fios em um único grampo podem deslizar um contra o outro, permitindo que eles se retirem. Assim, o eletricista dunderhead aperta a braçadeira ainda mais possivelmente danificando o cabo no processo.
Esta é uma caixa de painel mais antiga que foi construída em um momento em que a NEC não estipulou mais espaço para uma caixa de painel. Caixas modernas têm muito mais espaço. Disjuntores em tandem ou skinnies são permitidos somente se o número de circuitos não exceder a classificação dos painéis. Por exemplo. Um painel classificado para 20 circuitos com 20 espaços (um painel 20/20) só pode ter 20 circuitos, independentemente do tipo de disjuntor utilizado. Você pode ter 5 tandens e 10 singles para um total de 20 circuitos. Não pode ser preenchido com 20 disjuntores tandem para 40 circuitos ou qualquer combinação que exceda 20 circuitos, A MENOS QUE o painel tenha um circuito mais alto para a classificação de espaço como 20/40. Essa mudança foi feita em 2014 para aliviar os painéis superlotados.