Esta configuração da barra de terra está correta?

0

Olhando dentro do painel elétrico da casa que comprei, fiquei surpreso ao ver o barramento neutro ao lado da barra de terra, a ponto de parecer que a barra de terra é praticamente impossível de ser acessada para prender os fios de aterramento a ele.

Aqui está uma foto:

O barramento neutro está à esquerda do barramento de aterramento e está ligeiramente à frente do barramento de aterramento. Você notará que a barra neutra está carregada com dois toques - incluindo os fios neutro e terra. Eu nem tenho certeza de que existem fios aterrados realmente conectados ao barramento de aterramento (é bem escondido) - embora como você pode ver no canto inferior direito da foto, o fio de aterramento de serviço muito espesso que conecta o barramento de aterramento ao eletrodo de encanamento e aterramento.

Olhando para esta foto seguinte - o manuseio dos fios de terra mostrados me perguntam se isso está errado e precisa ser corrigido?

Aqui, os fios terra terminam fora da caixa do painel, embora ligados a ela.

Além disso, alguns fios aterrados dentro da caixa do painel estão meio torcidos juntos, com pelo menos dois fios envolvendo alguns outros que estão conectados na barra neutra.

Eu tenho mais fotos da instalação, mas sendo este o meu primeiro post, eu estava limitado a apenas dois. A caixa do painel é um antigo Centro de Carga de Classe CTL Murray, Cat. Não. LC 240 PS que pode remontar aos anos 70, quando os antigos proprietários compraram esta casa. A única informação que consegui encontrar sobre a configuração pretendida originalmente é um diagrama na porta do painel que mostra duas colunas verticais de cabeças / terminais de parafusos (lado-a-lado) que parecem representar aqueles barras de ônibus, numeradas como os espaços dos disjuntores.

Perguntas, perguntas! Essas barras de barramento foram instaladas corretamente? Como era suposto que alguém acessasse o barramento de terra com ele tão apertado contra o barramento neutro e o interior da caixa do painel? Além disso, eu mencionei a numeração dos terminais da barra de ônibus para corresponder à numeração dos disjuntores, e então eu me pergunto se realmente importa em que ordem os neutros e os terrenos estão conectados às suas barras de ônibus?

emenda trançada " "

    
por HouzeIzBozz 14.10.2016 / 23:50

2 respostas

Se esta for a única caixa do painel ou a caixa do painel principal, então os fios neutro e terra podem terminar no mesmo conjunto de barramentos. É aqui que os fios neutro e terra são ligados juntos. O que podemos estar vendo é uma configuração de barra dupla que é empilhada e deslocada como assentos do estádio. Eles provavelmente estão ligados permanentemente. Não há estipulação na ordem de término, desde que apenas um fio esteja preso por terminal (a menos que o fabricante especifique o contrário).

Os fios terra fora da caixa estão terminados incorretamente. Eles devem correr para a caixa e para as barras de ônibus. Olhe para a corrosão e sujeira naquela bagunça torcida. É mais provável que não seja capaz de conduzir corretamente a corrente de falha para disparar um disjuntor. Isso é um risco de incêndio e eletrocussão ali mesmo.

As emendas na caixa do painel são permitidas desde que sejam adequadamente unidas e o volume total do fio não encha o painel até o ponto em que você precisa apertar a tampa ou tampar os fios para que a tampa se encaixe.

Múltiplos cabos através de um único grampo também é uma violação, pois os grampos são classificados apenas para fixar um único cabo. A única maneira que vários fios podem terminar para o mesmo knockout é se o grampo for classificado para isso. Grampos padrão na imagem são classificados apenas para um único cabo. Múltiplos fios em um único grampo podem deslizar um contra o outro, permitindo que eles se retirem. Assim, o eletricista dunderhead aperta a braçadeira ainda mais possivelmente danificando o cabo no processo.

Esta é uma caixa de painel mais antiga que foi construída em um momento em que a NEC não estipulou mais espaço para uma caixa de painel. Caixas modernas têm muito mais espaço. Disjuntores em tandem ou skinnies são permitidos somente se o número de circuitos não exceder a classificação dos painéis. Por exemplo. Um painel classificado para 20 circuitos com 20 espaços (um painel 20/20) só pode ter 20 circuitos, independentemente do tipo de disjuntor utilizado. Você pode ter 5 tandens e 10 singles para um total de 20 circuitos. Não pode ser preenchido com 20 disjuntores tandem para 40 circuitos ou qualquer combinação que exceda 20 circuitos, A MENOS QUE o painel tenha um circuito mais alto para a classificação de espaço como 20/40. Essa mudança foi feita em 2014 para aliviar os painéis superlotados.

    
15.10.2016 / 02:34

Os "barramentos" foram de fato instalados corretamente. Na verdade, é apenas uma barra de barramento neutra única que foi pré-instalada em uma estrutura de isolamento. Não há barra de terra.

Colocando de lado alguns dos muitos fios no painel mostra uma parte deste framework. Veja a peça não metálica preta ao lado e logo abaixo da guia, onde o Condutor do Eletrodo de Aterramento (GEC) de alumínio nº 2 fixa a essa barra neutra. A barreira de isolamento adicional é vista dobrada e estendendo-se até a parede lateral do painel.

Desafiada por fios, a barra neutra se parece muito com essa imagem de uma vendida pela Home Depot: Barra Neutra Isolada

Com referência à última foto da postagem original, o diagrama mostra a numeração dos 40 slots na barra neutra, consistente com sua função de barra neutra sem barra de terra presente. Os proprietários anteriores da casa / eletricistas nunca adicionaram uma barra de terra. Daí a duplicação de neutros nos espaços limitados e o mesmo com os fios de terra.

O nível mais baixo de slots na barra neutra é acessado preenchendo a coluna primeiro, deslizando os fios abaixo da coluna superior. A coluna superior seria então preenchida em seguida. As fotos incluídas da fiação lotada na coluna superior parecem mostrar que esse procedimento não foi seguido.

Com referência à foto do painel completo, você pode ver dois dos três orifícios pré-perfurados - alinhados verticalmente - no lado esquerdo da parede traseira do painel. Esses orifícios são 2 polegadas O.C. e acomodará um kit de barra de terra feito especificamente para combinar com esse espaçamento. Este é um desses kits, vendidos na Amazon.com, feitos pelo mesmo fabricante que fez este painel Murray: Kit MURRAY ECLX075M Ground Bar com 27 posições de terminal

    