Um GFCI precisa ser rotulado como um meio de desconexão a ser usado como um
Um receptáculo normal ou GFCI morto não é rotulado ou listado para desconectar o uso - ele não o matará por abusar dessa maneira, mas pode levar a desgaste prematuro nos contatos da GFCI, encurtando sua vida útil.
Existem GFCIs que estão listados e rotulados para esta tarefa, mas são incomuns e terá "ON" e "OFF" marcados nos / perto dos botões, além de "RESET" e "TEST", conforme ilustrado abaixo:
Disjuntores GFCI são uma história diferente embora
No entanto, um GFCI do tipo disjuntor também é um disjuntor perfeitamente cromulente e, portanto, é considerado um meio de desconexão sob o NEC, mesmo que não esteja listado / rotulado para serviço SWD (Switching Duty) . (Eu não conheço nenhuma circunstância sob o NEC onde um disjuntor classificado apropriadamente, seja ele listado / rotulado ou não, não é um meio legal de desconexão).