60V quente para a frente neutra

0

Eu tenho uma tomada com três conjuntos de fios entrando nela. Um conjunto está carregando a energia (de uma tomada a montante) e dois outros estão conectados a tomadas a jusante. Primeiro desliguei todos os fios neutros. Então testei a queda de tensão entre a entrada quente e neutra (fios A e B na imagem abaixo) e obtive 120V. Testei a queda de tensão entre o neutro de entrada e o neutro a jusante (A e C na imagem abaixo) e obtive uma queda de tensão de 0, já que não havia nenhum circuito completo. Mas quando eu testei a queda de tensão entre a entrada quente e a segunda saída de neutro (A e D na imagem abaixo), obtive uma queda de tensão de 60V. Eu testei as saídas a jusante na ficha e encontrei a queda de tensão entre neutro e quente e terra e quente para ser 120V, mas eu não abri qualquer das saídas. Alguma ideia do que pode estar acontecendo aqui?

    
por Nikhil 02.05.2018 / 16:50

2 respostas

Quando você

disconnected all of the neutral wires.

Você alterou a configuração do circuito. Basicamente todos os circuitos nos EUA são conectados em paralelo. Quando você desconectou os neutros, você muda o circuito para um circuito em série ou combinação de séries / paralelo. A única coisa que você está lendo, testando o circuito a quente contra os dois neutros desconectados que você mostra em seu desenho, é se é ou não um circuito aberto ou se ainda há uma carga conectada no circuito. Então, se você está lendo 60V, pode ser uma tensão fantasma ou pode ser a leitura em série da queda em seu medidor. Isso significa que, se você tocá-lo, descobrirá por que o chamamos de série neutra, já que isso o chocará.

Você pergunta não está claro sobre o que você estava testando o circuito para outro que você declarou que estava testando para queda de tensão. Se você está tentando testar a queda de tensão, então está fazendo tudo errado. A queda de tensão é diretamente proporcional à carga de um circuito. Isso significa que você tem que ter uma carga no circuito para determinar sua queda de tensão.

Digamos que você tenha um motor no final do seu circuito. Para encontrar a verdadeira queda de tensão para o motor, ele deve estar funcionando a plena carga. Então você pegaria a medida da tensão no disjuntor para o neutro (digamos que é 126V) e então tomaria outra leitura no ponto de conexão do motor (digamos, em 122V). Então você sabe que tem uma queda de 4V entre o disjuntor e a carga.

Como você está se expondo a eletricidade ao vivo, é difícil medir o equipamento enquanto ele está em funcionamento. Para determinar a queda de tensão na maioria dos casos, realizamos um cálculo de queda de tensão.

Sendo o ponto quando você desconecta todos os neutros, você obterá todos os tipos de leituras estranhas que realmente não significam nada relevante para o completo circuito elétrico operacional.

Espero que isso ajude.

    
02.05.2018 / 22:46

Parece que você tem uma falha de neutro em algum lugar naquele ramo. Tem aproximadamente a mesma impedância do seu testador.

    
02.05.2018 / 18:08