Posso usar uma desconexão de 30 ampères para um circuito de 20 ampères?

0

Eu preciso de uma desconexão de 20 amp para uma bomba de calor de ar para água. Só consigo encontrar disjuntores de 30 e 60 amp. Seria OK usar os 30?

    
por Rick Williams 13.05.2018 / 03:59

2 respostas

Para os meios de desconexão no equipamento, sim

Uma caixa de "desconexão do condicionador de ar" 30A funcionará para este trabalho, já que tem uma classificação de corrente suficiente para o circuito e comuta todos os condutores não aterrados. (Um teoricamente poderia usar um comutador de 20A bipolar / DPST para isso, até, mas é provável que seja mais caro do que uma caixa de desconexão de 30 A / C).

    
13.05.2018 / 04:19

Quando diz 30 amps, significa que pode ir até 30 amps. Se for uma desconexão com fusível, ele comportará até 30 fusíveis. Se houver fusíveis, use fusíveis de 20 A, eles funcionarão como deveriam. Dimensione os fios de forma adequada, normalmente com bitola 12 para um circuito de 20 ampères e use um disjuntor de 20 ampères. Se você já tiver um fio maior e um disjuntor maior, deve usar fusíveis de 20 A em um fusível desconectado para proteger o equipamento. O disjuntor irá proteger o fio.

    
13.05.2018 / 05:59