Não é possível determinar porque o disjuntor está desarmando

0

Eu tenho 2 quartos em um único disjuntor e, ontem, o disjuntor tropeçou. Nenhum dispositivo está conectado a nenhuma tomada. Ambos os quartos têm ventiladores de teto (com luzes). Ambos os quartos têm 3 interruptores de parede. 1 para a ventoinha do ventilador de teto, 1 para a luz do ventilador de teto e 1 controla a metade inferior de uma das tomadas de parede. Se todos os 3 interruptores em ambos os ambientes estiverem desligados, eu posso reinicializar o disjuntor. Em um quarto (quarto A), todos os pontos de venda funcionam bem (testando com uma luz noturna). No outro quarto (quarto B), um dos pontos de venda funciona, mas se eu ligar a luz noturna em qualquer uma das outras saídas (existem 3 outros), o disjuntor viagens. Eu substitui estes 3 pontos de venda, mas nenhuma mudança. Eu também testei todas as tomadas em ambos os quartos com uma ferramenta de teste de saída, e eu fico "correto" em todas elas. No quarto B, 2 das 3 saídas "suspeitas" têm 5 fios (2 quentes, 2 neutros e 1 terra); a terceira saída "suspeita" tem apenas 1 quente e 1 neutro (e 1 terra). Se eu remover / desconectar completamente as 2 tomadas do quarto B que possuem os 5 fios, e deixar os fios pendurados ao ar livre, então o Quarto A é completamente fino (ventilador de teto e luz incluídos). No Quarto B, a terceira saída "suspeita" está desligada, e a outra tomada (aquela que sempre funciona) ainda funciona. O ventilador de teto e a luz no quarto B não funcionam; ligar os interruptores do quarto B não faz nada; o disjuntor não tropeça. Com essas 2 tomadas no quarto B completamente removidas, não há nada que eu possa fazer para causar a quebra do disjuntor.

Outro ponto de dados: com todas as tomadas conectadas / instaladas, em qualquer sala, tentar ligar a ventoinha de teto ou a luz do ventilador de teto causa uma falha (então, conectar alguma coisa nas saídas "suspeitas" do quarto B não é a única maneira de causar a viagem).

Inspeccionei visualmente os fios nas 3 saídas "suspeitas" do quarto B, e todos parecem bem; Eu não vejo nenhum rasgo / rasgo no isolamento do fio, então eu não acho que haja uma falha curta ou no terra.

Então estou completamente perplexo e quero ter certeza de ter tentado o máximo que posso antes de me comprometer a ligar para um eletricista. O que é estranho é que nada mudou nos últimos dois dias; Eu não prendi nada em nenhuma parede, e pluguei qualquer coisa fora do comum nas tomadas. A casa foi construída em 2008, então a fiação "antiga" não deve ser um problema.

Muito obrigado pelo seu tempo. Qualquer sugestão seria muito apreciada.

    
por Paul Evans 29.12.2015 / 22:28

2 respostas

Apenas para encerrar esta questão, eu segui o conselho nos comentários e fiz uma desconexão gradual das várias saídas e outras coisas. Isso me levou a suspeitar do ventilador de teto no quarto B. Quando inspecionei a fiação, percebi que um dos fios de terra estava desconectado do pacote ao qual estava amarrado (usando uma das coisas enroladas em plástico que parecem um dedal) . Eu consertei isso e voila, problema resolvido! Obrigado por todos os comentários e dicas.

    
06.01.2016 / 05:21

Você percebe que as tomadas geralmente têm 2 backstabs e 2 terminais de parafuso, um para cada lado elétrico e um superior e inferior. Isso pode ser usado de duas maneiras (mas não ambas de uma vez).

Primeiro, as tomadas podem ser "encadeadas". Você conecta o hot e o neutro da fonte em um conjunto de pinos e usa o outro conjunto para alimentar as próximas saídas a jusante. Obviamente, a saída com apenas 1 quente é o fim da cadeia de margarida - ou é o meio da cadeia através de "pigtailing".

Em segundo lugar, a saída duplex pode ser dividida. Você quebra duas guias de interconexão. Um quente e neutro alimenta uma saída. O outro alimenta a outra tomada. É por isso que uma das suas tomadas ainda funciona - é alimentada pelo interruptor da luz. É claro que, se você instalar uma tomada nessa posição e não conseguir separar as abas, isso significa que você conectou dois circuitos separados.

A partir do POV de um consumidor, não há diferença visual entre uma tomada em cadeia (2 hot 2 neutros) e uma saída dividida (2 hot normalmente 2 neutros). Você poderia dizer a diferença com um voltímetro (no último caso, ambos os pontos podem ficar quentes).

Historicamente, você poderia se dar bem com os neutros, porque todos voltaram para o mesmo lugar: o barramento neutro / terra no painel de serviço. (Misturá-los não era código, e isso poderia sobrecarregar os neutros e iniciar incêndios, mas isso não traria nenhum disjuntor.) Isso tudo muda com o GFCI e o AFCI. Eles trabalham comparando o fluxo de corrente em quente versus neutro: toda a corrente que saiu, voltou? Eles devem ser os mesmos: qualquer diferença significa que a corrente está saindo do circuito por algum outro caminho; uma falta à terra. Assim, com GFCI ou AFCI, o neutro deve servir exatamente as mesmas saídas (ou metades de saída) que o quente, ou isso resultará em viagens.

Eu suspeito que algo está confuso, possivelmente a partir da construção original. Cruzado neutro é o erro # 1 que eu vi. Verificação de neutros é uma dor real.

Então, pigtailing. Você precisa saber sobre essa técnica, não deixe de pesquisar no google. Olhe na parte de trás de cada caixa de saída para obter evidências disso, isso significa que a saída está no meio da corda, apesar de não ser margarida. Você certamente verá nas tomadas divididas, já que você não pode encadear uma saída dividida. Pigtailing é a melhor técnica, e você percebe que os motivos são pigtailed.

    
30.12.2015 / 12:23

Tags