Caixa do painel elecrical. Precisa de uma cobertura?

0

Eu tenho um painel elétrico de 200 amp. Está tudo selado, mas os interruptores do disjuntor estão visíveis. Minha pergunta é, eu preciso de uma tampa ou uma porta para esconder os disjuntores de vista? Razão que estou perguntando, a companhia de seguros veio e disse que eu precisava cobri-lo. Se for esse o caso, quando eu comprei e instalei, por que não teria uma porta com uma dobradiça para fechar?

    
por Ray 06.05.2017 / 00:27

3 respostas

O código elétrico nacional não requer uma porta para cobrir as alças do disjuntor. Requer uma cobertura que impeça o acesso a partes eletrificadas, que devem ter todas as aberturas fechadas. Um painel sem porta não é uma violação, mas um painel sem capa é.

No entanto, isso pode ser um requisito do banco ou de alguma outra alteração ou código local.

    
06.05.2017 / 04:13

OK, na sua pergunta você disse que "a companhia de seguros veio e disse que eu preciso cobri-lo" neste momento, qualquer referência de código nec é um ponto discutível. A companhia de seguros está dizendo a você "nós temos um padrão elétrico e isso requer que você tenha uma cobertura que possa ser trancada ou que não lhe asseguremos".

Por uma questão de informação:

Alguns painéis mais antigos foram fabricados sem uma porta para os disjuntores. Um dos problemas com uma referência de código é que ela é mencionada no nec (NFPA 70). Eu prefiro artigo 110.25 "Lockable disconnecting means".

O motivo pelo qual não está claro na nec é porque ele é derivado de outro código NFPA 70E (o Código Nacional de Segurança Elétrica). A capa é para permitir um procedimento de marcação para fora.

Tudo o que foi dito, de acordo com o artigo 110.25, em resumo, deve haver um meio para que um disjuntor seja trancado na posição aberta e seja permanente.

Mais uma vez, tudo isso é discutível por causa da exigência de seguro. Você pode ser capaz de convencer a companhia de seguros se você pode instalar um dispositivo com trava para o disjuntor principal atendendo aos requisitos do 110.25. Isso pode satisfazer sua exigência. Como não sabemos o fabricante do painel ou a data está instalada, não sei se eles fazem um anexo para esse disjuntor. Mas pode valer a pena.

    
06.05.2017 / 16:34

Você deve ter uma porta para o painel do disjuntor. Procure a pesquisa NFPA 70 por Painel de Serviço, Painel de Disjuntor - você deve encontrar onde o código declara um requisito para o painel da porta.

    
06.05.2017 / 01:30