Grande queda de voltagem

5

Tive uma ocasião antes, quando tive uma voltagem enquanto corria em uma esteira. Eu abri todos os disjuntores e parece funcionar novamente por um mês e agora está de volta e agora quando usamos um aparelho de alta carga como o microondas a tensão cai .

Testei todos os disjuntores adicionando uma carga e parece que está em uma perna. E eu testei os terminais e a voltagem caiu com uma carga. Infelizmente, o teste que estou usando não é digital e não exibe a voltagem real, mas a luz 120 está completamente desligada sob carga e apenas a 24V está leve. A luz de 120 volts acende quando o aparelho é desligado.

Existe algum problema na casa em um dos circuitos? Ou a queda no terminal indica um problema antes do painel do disjuntor?

Agradecemos antecipadamente por qualquer conselho.

Edit: Eu peguei um multímetro digital e agora, sob cargas normais, uma perna lê 125-126 e outras 115ish. Com o micro-ondas vai mais desequilibrado 130v um lug para 110v por outro

Edit2: com a lavadora cheia quando agita (usando o motor) a tensão caiu para 97v em uma perna e a 140v ish na outra. Mais uma vez vindo da linha de serviço para o disjuntor principal. Isso parece estar ficando muito, então eu liguei com o PoCo relatando uma interrupção parcial.

    
por ecco88 19.01.2019 / 18:00

2 respostas

Aposto que estou em uma corrida com o ThreePhaseEel para postar isso.

Ligue para a sua empresa de energia AGORA e relate uma interrupção

Especificamente, um neutro perdido.

Minha empresa saiu em menos de 2 horas em um sábado. Será gratuito e, provavelmente, encontrará um problema na queda do poste ou do serviço. Apenas o mesmo, ajuda a ter a frente do seu painel de serviço.

Como você sabe, as casas americanas recebem energia de 240V, mas os aparelhos são de 120V, ou metade. O que mantém o centro centrado é o neutro.

Se você perder o neutro, então cada perna se torna biddlebooble, mas as duas pernas ainda somam 240V praticamente no dinheiro. Isso significa que quando um está abaixo de 120V, o outro está no mesmo valor. E a perna alta pode mudar. Isto é o que torna uma emergência: a sobretensão significativa pode apagar os aparelhos e iniciar incêndios.

Neste ponto, parece uma falha parcial, mas é provável que se torne uma falha total em breve. Minha companhia de energia acabou de consertar um desses, nosso neutro estava batendo na brisa, mas o calor de um vizinho estava quase acabando por uma má terminação no mastro e anos de oscilação de cabos simplesmente desgastando-o.

Além disso, o total de falhas neutras atuará como falhas parciais, pois elas ainda podem retornar alguma corrente de neutro via terra à alça de aterramento do transformador.

    
19.01.2019 / 21:21

No seu disjuntor principal, você está checando a conexão do serviço ao disjuntor ou depois do disjuntor? Se, após o disjuntor, tentar desligar todas as cargas e virar o disjuntor principal 10 vezes, isso poderá assentar os martelos no disjuntor. Se a medição antes do disjuntor, ligue para o seu serviço e diga que você está tendo um problema de serviço.

    