O relé de fim de linha tem a intenção de garantir que todos os detectores tenham energia e que todos os detectores estejam presentes.
A fiação de cada detector é tal que todos os fios estão conectados IN e OUT. No final da linha, um dispositivo final, o relé de fim de linha, garante que todo o circuito seja alimentado. Note que a fiação IN e OUT para cada detector fornece a supervisão para a string inteira. Se você dissesse pigtail os fios em cada detector e, em seguida, use apenas terminais IN, então cada detector NÃO é supervisionado, porque esse erro de fiação permite que o circuito funcione com um detector removido.
Para cada detector de fumaça de 4 fios, você deve conectar 8 fios a cada detector. Para manter a supervisão, você não pode fazer um atalho com a fiação de estilo pigtail.
Os detectores de calor são apenas dispositivos simples de 2 fios que não necessitam de energia. Embora tecnicamente possam ser misturados com detectores de fumaça de 4 fios na mesma zona, para que o sistema permaneça listado, é necessário usar uma zona separada para detectores de calor de 2 fios.