Conexão de 14 AWG a 12 AWG para operação em forno

0

Eu tenho um novo forno de parede para instalar. Ambos forno velho e novo são 30Amp unidades. A fiação antiga da caixa de junção do forno local é de 14 AWG (cauda de porco - 6 pés). O novo forno é de 12 AWG, 3 pés de porco cauda (não vai chegar a caixa de junção e é ligado em novos controles do forno). Eu quero colocar um plugue / tomada de 30 ampères no espaço do forno para conectar as duas caudas de porco. Posso conectar os dois fios de bitola 14 e calibre 12 através do receptáculo (14g) e um plugue (12g - forno novo)? O aterramento do forno 12 AWG será conectado ao fio do forno de aterramento 14 AWG diretamente. Ok?

    
por SAM 30.06.2014 / 04:05

1 resposta

Uma conexão de 30A exigirá uma conexão de fiação muito mais pesada do que 12 AWG ou 14 AWG. É comum que um cabo 40A ou 50A seja usado para conectar uma unidade de alcance. Estes podem ser comprados em vários comprimentos com moldados em plugues no final.

Como sempre, certifique-se de que a tomada, a fiação de volta para o painel de entrada e os disjuntores estejam dimensionados adequadamente para a carga. Os componentes do circuito são normalmente classificados um pouco acima do consumo máximo de corrente da faixa. Portanto, uma unidade de alcance que puxa 30 ou 32A deve estar em um circuito de 40A.

    