Duas lojas, separadores separados

1

Eu tenho duas lojas com serviço elétrico cada alimentado a partir de um disjuntor separado na caixa ao lado do medidor. Vou derrubar uma das lojas e preciso abandonar o serviço. Como faço para lidar com o disjuntor dessa loja?

    
por ARG21 19.02.2017 / 14:47

2 respostas

Primeiro, já que você está trabalhando em seu equipamento de serviço, eu teria a companhia de energia cortando a energia para o seu lugar enquanto eu estivesse no seu lugar (graças à medição inteligente, muitas concessionárias de energia elétrica podem até fazer isso remotamente - ligue para eles e pergunte). Você também precisará de um par de para esvaziar a abertura na caixa que o disjuntor não estará mais ocupando - você pode encomendá-las na sua casa de suprimentos elétricos local e algo (um conector de terminal de parafuso de tamanho apropriado ou quatro é ideal, embora um envoltório espesso de fita isolante faça o trabalho em uma pitada) para isolar as extremidades dos fios do alimentador para que eles não entrem em contato com outra coisa viva na caixa.

Uma vez que você tenha todos os materiais e o corte de energia - remova o deadfront do painel, então desparafuse os terminais (dois no disjuntor, um na barra neutra, e possivelmente um na barra de terra também dependendo do idade do alimentador e como ele é colado) para os fios do alimentador em questão e puxe os fios para fora dos terminais, isolando suas extremidades à medida que você vai. Instale as placas do alimentador nas aberturas da frente de morte correspondentes ao disjuntor removido, em seguida, reconecte o lado morto. Finalmente, faça a companhia de energia ligar novamente a energia.

Se você não quer mexer com tudo isso, é claro, você pode simplesmente desligar o disjuntor, travá-lo na posição "off" para impedir que algum knave o ligue atrás das suas costas e demolição, e marcá-lo claramente como "não utilizado".

    
19.02.2017 / 16:04

Não ande, mas corra para o seu eletricista licenciado favorito.

Assumir um projeto como esse pode ser fatal.

Por exemplo, se você tem uma falha de neutro ou aterramento ao longo do caminho, você pode acabar com o que você acha que são fios neutros que têm voltagem neles.

Não vale a pena a sua vida "tentar" - em vez disso, vá até alguém que saiba.

    
20.02.2017 / 04:33