Qual é a maneira correta de instalar uma caixa de junção acima de um teto rebaixado?

6

Estou fazendo algumas reformas no meu porão e parte desse trabalho envolve a mudança de um interruptor. Quando eu estava traçando os fios para o interruptor, encontrei isto acima do meu teto rebaixado:

Agora, não sou eletricista, mas isso não parece ser código para mim. Investigações posteriores revelaram isso em outra área do teto:

Não tenho certeza se essas caixas de junção estão instaladas no código, e a que tem todos os fios pendurados parece particularmente suspeita para mim.

Agora, para a primeira foto, minha ideia era instalar uma caixa de junção entre as travessas à direita da foto (o fio quente está entrando sob a travessa à direita, o interruptor e a tomada estão em direção à câmera e a carga que o interruptor controla está à esquerda). Eu provavelmente irei re-executar algumas execuções, mas isso não é um problema, já que tudo está acessível agora.

A minha principal questão é, o NEC permite caixas de junção instaladas acima de um teto rebaixado?

As caixas na segunda imagem estão instaladas corretamente e, se não, qual é a maneira correta de instalar uma caixa de junção neste espaço?

    
por heavyd 16.04.2014 / 07:58

3 respostas

Não há problema com a instalação de caixas de junção acima de um teto suspenso, desde que a caixa seja menor que 100 pol.³ e fixada com segurança. Código Elétrico Nacional tem isto a dizer ...

National Electrical Code 2014

Chapter 3 Wiring Methods and Materials

Article 314 Outlet, Device, Pull, and Junction Boxes; Conduit Bodies; Fittings; and Handhole Enclosures

II. Installation

314.23 Supports. Enclosures within the scope of this article shall be supported in accordance with one or more of the provisions in 314.23(A) through (H).

(D) Suspended Ceilings. An enclosure mounted to structural or supporting elements of a suspended ceiling shall be not more than 1650 cm3 (100 in.3) in size and shall be securely fastened in place in accordance with either (D)(1) or (D)(2).

(1) Framing Members. An enclosure shall be fastened to the framing members by mechanical means such as bolts, screws, or rivets, or by the use of clips or other securing means identified for use with the type of ceiling framing member(s) and enclosure(s) employed. The framing members shall be adequately supported and securely fastened to each other and to the building structure.

(2) Support Wires. The installation shall comply with the provisions of 300.11(A). The enclosure shall be secured, using methods identified for the purpose, to ceiling support wire(s), including any additional support wire(s) installed for that purpose. Support wire(s) used for enclosure support shall be fastened at each end so as to be taut within the ceiling cavity.

Violações de código

Na primeira imagem, os fios sendo unidos assim violam o NEC 300.15.

300.15 Boxes, Conduit Bodies, or Fittings Where Required. ... Where the wiring method is conduit, tubing, Type AC cable, Type MC cable, Type MI cable, nonmetallic-sheathed cable, or other cables, a box or conduit body shall be installed at each conductor splice point, outlet point, switch point, junction point, termination point, or pull point...

Também notei algumas violações na segunda imagem.

Clique para ver maior

    
16.04.2014 / 13:32

Você está no caminho certo. Caixas de junção, com tampas em branco são permitidas acima de um teto suspenso, pois não é considerado um espaço fechado. Os fios soltos e torcidos precisam ser colocados em uma caixa de passagem. Além disso, grampos precisam ser usados em cada fio que entra em um j-box. Algumas caixas têm grampos pré-instalados, se não, você precisa usar um conector RX no nocaute. Difícil dizer de suas fotos se elas estão instaladas. Além disso, um orifício aberto na j-box sem fio não é aceitável. Tampas metálicas sólidas precisam ser instaladas nas caixas.

    
16.04.2014 / 11:56

Acho que mesmo com as caixas de junção a imagem ainda é ilegal, pois deve haver um portador insolado entre as duas caixas de junção

    
06.12.2014 / 22:43