Como solucionar problemas de calor que estão sempre ativados?

1

Minha caldeira (Weil Mclain CGA Gold ~ 2003 install) falhou no outro dia. Depois de alguma ajuda de um encanador e lendo o manual, substituí algumas partes (mais abaixo) para colocá-lo novamente em funcionamento. Agora, uma zona é sempre quente, cerca de 10 graus mais quente, em seguida, definida no termostato. Não há nenhum conselho no manaul para solucionar esse tipo de problema (todos os led's na caldeira são normais). A caldeira desliga periodicamente, apenas para iniciar alguns minutos depois. Quais são meus próximos passos?

Meu palpite inicial é verificar o termostato. como faço isso? Você remove e cubra a linha branca (quente), mantendo-a de entrar em contato com o vermelho ?

Em quais partes da caldeira eu preciso investigar e que ordem rastrear a causa?

Eu tenho um encanador (diferente) vindo amanhã para verificar, mas eu gostaria de tentar resolvê-lo sozinho, se eu puder.

História

Terça-feira à noite eu acordei sem calor, e a caldeira estava desligada com o led 'damper' piscando. Ao tentar acordar / descobrir o que estava acontecendo, o transformador que alimenta os dois termostatos (por duas zonas) morreu em uma nuvem de fumaça.

Não sabendo realmente o que estava fazendo, comprei um novo transformador e um novo amortecedor, instalei-os e a caldeira ainda estava parada.

Meu encanador inspecionou a fiação com um multímetro e concluiu que a placa principal estava morta. Então eu substituí isso (ele estava ocupado em outro site, e eu estava feliz em economizar alguns dólares fazendo isso sozinho). Depois disso, ainda sem sorte, então decidi leia o manual .

Seguindo o fluxograma de solução de problemas, descobri que o transformador que estava acionando o amortecedor estava morto, então substituí-lo e tudo começou bem.

Já era tarde no dia seguinte, então eu liguei para a noite. No dia seguinte, encontrei meu porão 10 graus mais quente, em seguida, o termostato foi definido.

Eu tentei cortar a energia, deixando a caldeira inicializar novamente. Ambos os termostatos "clicam" como sempre fizeram quando definiram a temperatura de cima para abaixo da temperatura atual, o que eu entendo que estão desligando o calor.

Qualquer conselho é muito apreciado.

    
por Yann 06.02.2015 / 20:18

1 resposta

Se você tivesse um DMM ou VOM e soubesse como usá-lo, isso facilitaria o diagnóstico.

No entanto, a abordagem a ser tomada é dividir e conquistar. Identifique quais componentes estão causando o sinal de calor. É o controlador da caldeira, o termostato ou um defeito na fiação?

Eu começaria inspecionando as áreas onde tudo mudou desde a última vez que funcionou bem. Procure por qualquer coisa errada: fios soltos, detritos, ninhos de pássaros, lixo.

Em seguida, eu desligaria o termostato da fiação para a caldeira. Este deve ser apenas um par de parafusos para soltar e, em seguida, retire os fios debaixo do terminal. Se eles não são naturalmente estáveis, embrulhe cada um individualmente com fita adesiva - mascarando, elétrica, scotch, duto - o que você tiver à mão. Se o sistema continuar a aquecer, o defeito é provavelmente 1 não no termostato.

No final, onde os fios que conduzem ao termostato se conectam ao controlador da caldeira, desconecte-os, certificando-se de registrar em qual local - usar uma câmera, rotular os fios ou escrever no papel. Se o sistema continuar a solicitar calor, a falha deverá estar no controlador da caldeira. Caso contrário, o fio em si tem uma falha. Se houver fios não usados no pacote, você pode tentar trocar os fios não usados pelo necessário.

Se você chegar aqui, é provável que o novo controlador esteja com defeito ou, mais provavelmente, não esteja conectado corretamente após a sua substituição. Duplo, triplo, quádruplo, verifique as conexões e tudo o mais que poderia dar errado. Releia as instruções de instalação para ver se talvez haja uma opção de configuração relacionada ao problema.

1 Pode haver vários problemas ao mesmo tempo, portanto, testes repetitivos de todos os itens podem ser necessários após a primeira rodada de reparos.

    
06.02.2015 / 20:57