O Romex (NM-B) pode ser executado no conduíte por mais de 10 pés ao iniciar a partir do painel do disjuntor?

5

As respostas a essa pergunta indicam que o NM pode ser executado no canal: O Romex (NM-B) pode passar pelo conduíte?

Eu estava esperando colocar 12-2 NM-B em EMT por cerca de 6 metros da caixa do meu depósito e entrar no meu sótão para protegê-lo de danos físicos quando necessário, perpendicularmente às vigas do meu sótão. . Então, o cabo NM passaria o resto do caminho sem fechamento e paralelo a uma viga para uma caixa não metálica com braçadeiras de cabo integradas para alimentar o motor da porta da minha garagem:

No entanto, parece que eu não posso fazê-lo por causa da seção 312.5 (C).

A seção 312.5 (C) lista algumas restrições adicionais que parecem indicar que o cabo não pode ser totalmente fechado em pistas (como EMT) por um comprimento maior do que 10 pés se a pista começar em um gabinete, caixa de corte ou soquete do medidor enclosure - Eu entendo essas definições para incluir coisas conhecidas como painéis de serviço, caixas de disjuntor ou centros de carga no idioma do proprietário típico. Eu sei que existem outras opções para alcançar o que eu quero que não levantem essa questão (por exemplo, use algo diferente de EMT para proteção, execute o THHN dentro do EMT e use uma caixa de junção para fazer a transição para NM), mas eu gostaria de saber se eu estou interpretando corretamente a seção 312.5 nesta situação. Eu citei a seção 312.5 (C) da NEC 2014 abaixo:

312.5 Cabinets, Cutout Boxes, and Meter Socket Enclosures. Conductors entering enclosures within the scope of this article shall be protected from abrasion and shall comply with 312.5(A) through (C).

(C) Cables. Where cable is used, each cable shall be secured to the cabinet, cutout box, or meter socket enclosure. Exception: Cables with entirely nonmetallic sheaths shall be permitted to enter the top of a surface-mounted enclosure through one or more nonflexible raceways not less than 450 mm (18 in.) and not more than 3.0 m (10 ft) in length, provided all of the following conditions are met:

(a) Each cable is fastened within 300 mm (12 in.), measured along the sheath, of the outer end of the raceway

(b) The raceway extends directly above the enclosure and does not penetrate a structural ceiling.

(c) A fitting is provided on each end of the raceway to protect the cable(s) from abrasion and the fittings remain accessible after installation.

(d) The raceway is sealed or plugged at the outer end using approved means so as to prevent access to the enclosure through the raceway.

(e) The cable sheath is continuous through the raceway and extends into the enclosure beyond the fitting not less than 6 mm (1⁄4 in.).

(f) The raceway is fastened at its outer end and at other points in accordance with the applicable article.

(g) Where installed as conduit or tubing, the cable fill does not exceed the amount that would be permitted for complete conduit or tubing systems by Table 1 of Chapter 9 of this Code and all applicable notes thereto. Informational Note: See Table 1 in Chapter 9, including Note 9, for allowable cable fill in circular raceways. See 310.15(B)(3)(a) for required ampacity reductions for multiple cables installed in a common raceway.

    
por statueuphemism 21.12.2016 / 18:34

1 resposta

Após algumas leituras, a interpretação da pergunta está correta.

Em todas as edições da NEC desde 2002, quando a cláusula foi introduzida, não é possível executar o NM-B no conduíte por mais de 10 pés se a execução do conduíte começar em um gabinete, caixa recortada ou gabinete do soquete do medidor - isso inclui " painéis do disjuntor ".

    
03.01.2017 / 17:53