Deixando o fio extra de uma corrida 12-3 desconectada

3

Estou embarcando em um re-cabeamento da minha Garagem / Oficina. Eu identifiquei 3 novos circuitos que estou adicionando. Eu tenho um grande rolo de novo fio 12-3, que eu estou olhando para usar neste projeto. Depois de completar a fiação, eu vou estar isolando e cobrindo as baias.

Estou pensando em executar dois puxões de 12-3, enquanto eu tenho acesso fácil, e deixando um dos fios extra quentes desconectados (tampados), na caixa, para quando eu voltar a fazer minha despensa (compartilha uma parede) e deseja adicionar uma tomada aterrada. Correr um extra de 12-2 significaria colocar outro buraco em cada pino ao longo da parede, e eu já tenho dois buracos em cada (casa dos anos 50 com muitas remodelas parciais), eu realmente não quero transformar a estrutura em suíça queijo.

Eu não consegui encontrar nada no código sobre deixar um dos fios de 12-3 não utilizados. Você acha que um inspetor se recusaria a isso? Minha cidade usa a versão mais recente do código NEC.

Eu sei que uma corrida 12-3 precisa de um disjuntor bipolar por causa do neutro compartilhado, mas e o meu fio extra teórico (com um circuito ativo, mas que eventualmente exigirá um neutro compartilhado)? Eu só preciso correr o circuito e ligar uma saída falsa? Eu prefiro não menos que seja necessário.

    
por ench 30.11.2015 / 23:07

4 respostas

Não há nada no código que diga que você não pode puxar fio não usado. Na verdade, como não está tecnicamente conectado ao sistema elétrico, a NEC provavelmente não se aplica de forma alguma.

Lembre-se de que os receptáculos de garagem precisarão de proteção GFCI, enquanto um receptáculo em uma despensa não.

    
30.11.2015 / 23:17

A execução de um fio extra é uma boa ideia. Se você tem fio para "usar", considerando a divisão de iluminação e energia. É uma coisa legal se você desarmar um disjuntor com uma ferramenta elétrica para manter as luzes acesas.

    
30.11.2015 / 23:51

É necessário que um receptáculo de despensa esteja em um dos pequenos circuitos ramificados de eletrodomésticos que alimentam a cozinha, área de refeições, copa, recanto, etc. Veja NEC 210.52 (B) (1). Contanto que você não tenha mais nada nesse circuito, mas essas áreas estão dentro do código. Se você colocar algumas coisas de garagem em com a despensa, então você está violando o código.

Você está correto sobre o separador de dois pólos OU você pode usar um empate aprovado.

Se você estiver executando o condutor de reposição com um circuito de ramificação multifilar ou para expansão futura, o Código ainda se aplica. Basta prendê-lo com uma porca de arame e esvaziar a caixa da despensa.

Feliz terça-feira!

    
01.12.2015 / 22:03

Em vez de correr dois circuitos do seu painel dentro da casa, eu corria um único cabo de calibre maior (8-3 ga 40A ou 10-3ga 30A) e instalei uma caixa sub-disjuntora na garagem.

Execute os circuitos locais a partir da subcaixa. Adicionar mais circuitos é uma tarefa simples.

A reinicialização de disjuntores disparados é muito mais fácil do que voltar para a casa.

    
07.12.2015 / 04:47