A casa está conectada corretamente?

4

Depois de analisar com mais cuidado:

  1. Então parece que o disjuntor de 30 A com o fio de calibre 14 é para o lixo.
  2. O AC está ligado a um pólo duplo de 20 ampères com fio de bitola 14.
  3. Os dois pólos individuais de 15 A na parte inferior direita (vermelho e preto) são ligados entre si (fios metálicos) a dois fios vindos do mesmo eletroduto de metal, dois fios, mas ambos são pretos.
  4. Os fios terra e neutro estão conectados à mesma barra de barramento no mesmo slot. Essas coisas parecem estranhas para mim ...

Atualizado com mais fotos.

    
por Dan 17.10.2017 / 20:14

2 respostas

Fácil. Para cada fio, determine se é um fio de 10 AWG, 12 AWG ou 14 AWG. Em seguida, considere a seguinte tabela:

  • 14 AWG, disjuntor de 15 amp
  • 12 AWG, 20A disjuntor
  • 10 AWG, 30A disjuntor

Não faça upsizing de nenhum disjuntor. Mas se o disjuntor for maior (em amps) que o fio na tabela acima, reduza o tamanho do disjuntor. Os britadores BR custam US $ 5 para um single e US $ 10 para um double.

Qualquer disjuntor do tipo errado (olhando para você Quadrado D), substitua-os.

Se algum cabo tiver 2 hots (por exemplo, Romex vermelho-preto-branco), pegue um disjuntor de 2 pólos de amperagem apropriada e aterre ambos os hots no pólo 2. Note que um 2-pólos não é um duplex. Um 2-pólo é o dobro do tamanho de um disjuntor normal.

É isso. Você está feito.

Depois disso, algumas cargas podem desarmar o disjuntor. Se for esse o caso, você terá que seguir a solução de problemas usual - muitas cargas em um circuito, cabo muito pequeno necessário, etc.

Se um disjuntor serve apenas uma carga do motor, faça uma nova pergunta com as especificações do motor e pergunte se você pode usar (tamanho do fio que você tem) com (tamanho do disjuntor que você usou).

    
18.10.2017 / 05:50

O terra e o neutro que estão sendo conectados ao mesmo barramento são bons desde que este seja o painel elétrico principal ou único . Se os fios que alimentam este painel forem provenientes de outro painel, eles precisam estar separados - o terra e o neutro devem estar conectados em um só lugar. Normalmente esse lugar está dentro do painel onde o serviço entra.

O fio 14ga não pode ser usado em circuitos de 20 ou 30 amp. Isso é um fogo esperando para acontecer. 20 ampères precisam de fio 12ga. 30 amperes requer fio mínimo de 10ga.

Eu não consigo entender o que está acontecendo com os fios vermelho / preto no disjuntor inferior, então não posso comentar sobre isso.

    
17.10.2017 / 20:37