Aterramento inadequado do sub painel

0

Sistema de três fios. Vinte anos atrás eu instalei 50 amp Sub painel na garagem conectada ao painel da casa. Ele fornece 3 circuitos a 15 amps, 1 a 20, um duplo 20. Não há haste de terra na garagem. Ontem, os circuitos do sub-painel foram mortos. Eu medi 220 volts através dos terminais principais, mas zero de cada terminal para o cabo / barramento de terra. T garagem. O cabo do painel da casa para a penetração da casa é de alumínio e depois se conecta ao cobre. Estou pensando em dirigir uma haste de aterramento na garagem para conectar ao barramento de aterramento no painel secundário. Também estou pensando que a corrosão na conexão Al-Cu essencialmente abriu essa conexão.

Instale a haste de aterramento e conecte ao barramento de aterramento ou apenas ao terra do cabo de alimentação? Instale-o, mas desconecte o terra do cabo de alimentação do barramento de aterramento. Abra e limpe a conexão Al-Cu.

    
por Joe 06.03.2018 / 22:32

2 respostas

Resumo: uma haste de aterramento não substituirá a conexão de neutro / aterramento ao principal.

Para ser claro, o seu terceiro fio está realmente fornecendo duas funções: neutro e aterramento de segurança. O distúrbio de energia é devido ao ponto morto com falha. 120 v cargas em apenas uma perna não possuem um caminho de retorno e, portanto, não funcionarão. Se você tiver cargas nas duas pernas, elas se conduzirão entre si, mas, dependendo da proporção das cargas, as voltagens irão variar entre quase 0 e quase 240 volts e poderão destruir equipamentos ou causar um incêndio.

O aterramento de segurança tem múltiplas funções, mas é significativamente prevenir choques com equipamentos de três pinos revestidos de metal. Se um fio quente vier a perder e entrar em contato com a caixa de metal, a corrente excessiva fluirá para o terra e desarmará o disjuntor no ponto quente. Se um GFCI estiver no circuito, a viagem virá com muito menos corrente. Isso evita que voltagens fatais apareçam no gabinete.

Neste caso, porque o neutro e o aterramento de segurança estão combinados e se desconectaram, você está em pior forma. A tensão será conduzida por meio de cargas ativadas e, na verdade, energizará objetos aterrados (equipamento de três pinos revestido de metal, parafusos de saída e chave, etc.), proporcionando um grande risco de choque elétrico.

É por isso que o código elétrico foi alterado para exigir uma alimentação de 4 fios para sub-painéis.

Uma haste de aterramento iria mitigar isso em algum grau, mas a sujeira seca é um mau condutor. É um terreno de segurança pobre e um péssimo ponto morto. Você precisa absolutamente de um trabalho neutro / solo de volta ao painel principal.

No mínimo, eu iria consertar o condutor aberto e adicionar uma haste de aterramento na garagem. Você também deve considerar atualizar seu feed para 4 fios para separar o neutro e o terra, conforme exigido pelo código atual.

    
06.03.2018 / 23:07

Não se preocupe com o fio de alumínio, pois a ampacidade é certamente # 4, e o fio de alumínio desse tamanho está definitivamente bem, mesmo que seja a antiga liga AA-1350. É provavelmente o novo AA-8000 dado a safra de 1998. Limpe, deve ficar bem.

A configuração de 3 fios foi legal até 2008. Efetivamente, é legalizada "bootlegging ground". Tal como acontece com o secador de 3 fios e os circuitos de alcance, há um risco, e eu entendo que você "agitou as mãos" com ele. As hastes de aterramento não consertam isso. Você precisa manter cuidadosamente o fio neutro para evitar esse problema.

Se você quiser a segurança redundante de um aterramento, a única opção viável é adaptar um fio terra à casa.

Uma haste de aterramento não pode executar essa função de todo . A sujeira não conduz eletricidade a nenhum grau útil.

Realiza apenas o suficiente para causar alguns miliamperes de fluxo se você tocar um fio quente enquanto estiver no chão, suficientes miliamperes para matá-lo. Reduzimos esse risco assegurando que o fornecimento de energia elétrica está próximo do potencial da terra, de modo que menos corrente fluirá, é o que a ligação de terra neutra em seu painel principal faz.

A haste de aterramento é útil para o afundamento de eletricidade natural, especialmente ESD.

Retrofit ground

Isso pode ser feito como "apenas um fio terra" e não precisa seguir o mesmo caminho do cabo. Você conecta o chassi do subpainel ou a barra de aterramento ao barramento de aterramento ou ao eletrodo de aterramento do painel principal da sua casa principal.

Em seguida, você precisará separar eletricamente todos os neutros e bases no subpainel. Se você está acostumado a apenas enviar spam para todos os neutros e bases no mesmo ônibus, isso será uma surpresa. Alguns painéis vêm com duas barras ligadas entre si com uma ligação neutra que pode ser separada para fazer 2 barras. Outros painéis exigem a compra de um barramento de aterramento acessório e a remoção da ligação à terra ou parafuso da barra neutra.

Qualquer bootlegging de terra em qualquer lugar na garagem deve ser removido. Neutro não pode se conectar ao solo em qualquer lugar da garagem (exceto dentro de um aparelho defeituoso, mas com alguma sorte que irá desarmar o disjuntor).

Isso, e somente isso, protegerá você do choque se o neutro falhar novamente.

    
07.03.2018 / 06:19