Compartilhamento neutro entre filiais

4

Legal? Seguro?

Não vejo problema com isso, desde que o neutro use um medidor alto o suficiente para suportar os dois ramos. Estou faltando alguma coisa aqui?

EDITAR:

Aqui está uma ilustração:

    
por andrey g 21.04.2017 / 01:15

1 resposta

Para aqueles que sabem tudo sobre MWBCs, esse caso em particular é bizarro, interessante e se enquadra na categoria "você aprende algo novo todos os dias". Por favor, leia com atenção e não tire conclusões precipitadas. Obrigado.

O comentário do OP The circuit breakers on the diagram are not feeding opposite phases, but the same one. significa que este é um neutro compartilhado que não é um MWBC.

O neutro está carregando duas vezes a corrente de retorno!

E isso (um não-MWBC) é uma área muitas vezes confundida por eletricistas, por isso é geralmente desaprovado bastante.

Existem velhos circuitos como este. Isso é "leeeeeegal" por NEC ... veja 215.4 (A), ou 225.7 (B) . No entanto, estes se aplicam a alimentadores e iluminação externa, respectivamente. Você deve aumentar o tamanho do neutro para lidar com a corrente de todos os circuitos que estão na mesma fase.

No entanto, como uma questão prática, qualquer autoridade capaz de fazê-lo vai negá-lo. Prepare-se para que a sua instalação falhe na inspeção, e seus protestos de serem permitidos no Código caiam em ouvidos surdos.

Qualquer instalação como esta tem algumas regras.

Neutros Pigtail

Você deve pigtail todos os neutros, exceto onde um par de fios se ramifica do grupo e não volta. Isso porque remover um dispositivo em um circuito (por exemplo, um receptáculo) não deve quebrar o caminho neutro para qualquer outro circuito.

Desligamento de manutenção comum

Você também precisará de um desligamento de manutenção comum, desligando todos os circuitos que compartilham o neutro. Se os seus circuitos saírem de um painel de fusíveis, um interruptor de desligamento será suficiente. Viagem comum não é necessária; ou seja, todos os circuitos não precisam ser desligados juntos se um deles sobrecarregar e queimar um fusível ou um disjuntor. No entanto, com os disjuntores, esses são desligados, então eles devem ser ligados para serem desligados juntos. Em vez de correr atrás de identificadores, a maioria das pessoas usa apenas um disjuntor de 2 ou 3 polos. Eles terão o efeito colateral da viagem comum; mais uma vez isso não é necessário.

O GFCI e o AFCI serão impossíveis

Cada vez mais, a proteção do GFCI ou AFCI está sendo requerida - a maioria dos quartos de uma casa deve ser um ou o outro. Os GFCIs simplesmente não são construídos para circuitos neutros compartilhados.

É possível usar um GFCI ou AFCI em um circuito ramificado de vários fios , que é um caso especial de um circuito neutro compartilhado, no qual cada circuito está intencionalmente em uma fase diferente. Neste caso, o neutro carrega apenas corrente diferencial e pode ser do mesmo tamanho que os outros condutores.

Geralmente, um circuito derivado de múltiplos fios é o único tipo de circuito neutro compartilhado que uma autoridade permitirá que você tenha.

    
21.04.2017 / 08:03