Pergunta de fiação elétrica para aquecedor de água instantâneo

0

Estou instalando um ponto de uso Chronomite SR-20L / 240 HTR Aquecedor de água sem tanque de vazão instantânea de fluxo instantâneo de 20 Volts Série R de 20 Volts. link

Eu liguei para a empresa e eles me disseram que eu precisava de dois pólos de 240v, 20 ou 30 ampères. Eles disseram que está ligado com dois fios de bitola 10 quente e um fio terra. Esta é uma nova instalação para um banheiro que estou construindo na minha garagem. Eu estou tendo problemas para encontrar o tipo romex fio que tem dois fios pretos (quentes) ou um fio preto e vermelho (quente) e um fio terra. Eles me disseram que se eu usasse fio de 10/3 com um terra para cobrir o fio neutro. Eu preciso de cerca de 35 metros de fio.

Minha preocupação é com a minha inspeção e ter as cores de fiação adequadas para os meus fios quentes. Se eu conseguir 10/2 com um chão, terei um ponto quente, neutro e um chão, mas o neutro será branco. Por favor, informe qual o nome da fiação especial que eu preciso é chamado .... que tem um fio preto, vermelho e um fio terra. Obrigado!

    
por Mountain Man 25.06.2016 / 01:47

2 respostas

Interessante. No Canadá, o cabo que você precisa (2 condutores 12 ou 10 AWG, jaquetas vermelhas e pretas, com terra nua) é comumente usado para conectar aquecedores de rodapé a 240V e 20A, e pode ser encontrado em qualquer HomeDepot. O cabo é feito mesmo nos EUA! Veja aqui para 12 AWG: link ; e aqui para 10AWG: link

Se você não conseguir encontrá-lo nos EUA, veja a solução de gravação de Harper em outra resposta.

    
25.06.2016 / 02:56

Você tem permissão para usar um fio branco para um fio quente, mas precisa marcá-lo com fita nas duas extremidades. A fita pode ter qualquer cor além de branco, cinza, verde ou cobre, como aquelas que denotam outras coisas.

Se você quer ser chique e usar fio de cor nativa das cores oficiais, use 10/3. Fure a porca ou prenda com fita adesiva o neutro não utilizado.

Se o seu aquecedor for de 16 A ou menos real , o fio 12 AWG será suficiente, a menos que a fiação seja uma corrida longa muito . No entanto, você pode ficar desapontado com a saída de água quente. Eu iria para um aquecedor maior que requer 10 AWG.

Assim como um aparte ... os fios de marcação não são permitidos na outra direção. Você não pode marcar um fio colorido como neutro e não pode marcar nenhum fio como sendo um terra (embora você possa remover todo o isolamento).

    
25.06.2016 / 02:14