Tomada GFCI não aterrada com conexão de 3 pinos

0

Eu tenho uma tomada GFCI no topo da minha pérgula fora que tinha um sólido fio de 3 condutores de lá para uma tomada do outro lado do meu pátio quando meus pais construíram a casa. Minha mãe quer que eu coloque algumas luzes decorativas no topo da pérgula, então compramos um fio, mas eles têm um plugue de 3 pinos. Embora a tomada GFCI tenha uma conexão à terra, ela não é realmente conectada onde ela se conecta à parede. Isso ocorre porque quando meu pai correu o cabo e ele usou um fio de núcleo sólido de calibre muito pesado. Infelizmente, quando fui terminar o cabo em uma saída de 3 pinos com terminais de parafuso, os fios estavam tão rígidos que eu não consegui conectar o fio terra ao terminal de parafuso (coloquei um desses adesivos na saída do GFCI indicando não está aterrado). Anexei uma foto para mais esclarecimentos.

Minha pergunta é; Preciso conectar o chão para que as luzes funcionem com segurança, ou é bom o suficiente para que elas estejam conectadas a uma tomada GFCI?

Acho que vou acabar indo com a solução da Harper e da RME com o pigtail. Eu posso confirmar que a saída funciona sem uma conexão de terra, apenas um FYI. Vou instalar o pigtail neste fim de semana talvez quando não estiver tão quente lá fora ...

    
por Owen 05.07.2017 / 20:15

3 respostas

Pigtail

O arame mais pesado para longas tiragens é bom. Se é apenas um problema de instalação do fio, resolva isso com um pigtail .

Obtenha o cabo de tamanho correto para o seu circuito (12AWG para um circuito de 20A, 12 ou 14 AWG para um circuito de 15A). Corte um comprimento de 6 "de cada arame, prenda-os no receptáculo (ponta, faça isso sentado em um banco, um protetor de costas real), então simplesmente prenda as tranças nos cabos da caixa. Empurre tudo para dentro do parte de trás da caixa.

Por que 2 GFCIs embora?

Se você não sabe o que está fazendo, use somente os terminais LINE do GFCI. Mas então você veio do fórum da Eletrônica. Então aqui está o magro.

Os terminais LOAD são especiais. Eles não são simplesmente mais um par de parafusos, como em uma tomada comum.

Quando você estende o circuito dos terminais LOAD, essa extensão também é protegida pelo GFCI . Alimentando isso em outro GFCI está basicamente fazendo um " Yo, dawg" piada. não é perigoso, apenas sem sentido.

Na verdade, o eletricista inteligente irá organizar seu circuito de modo que o dispositivo GFCI esteja dentro de casa , com todos os recintos externos alinhados e alimentados com os terminais LOAD. Dessa forma, ele não precisa recorrer a GFCIs de nível externo, e os fios externos também são protegidos.

Disjuntores GFCI são caros para o meu painel antigo, então eu tenho 4 receptáculos GFCI no painel. Você pode ligar alguma coisa lá se realmente quiser, mas o propósito real é que os terminais LOAD voltem direto para o painel para alimentar outros circuitos.

    
06.07.2017 / 04:24

Na maior parte dos EUA, é legal instalar um GFCI sem uma conexão de terra, desde que esteja marcado como "NO EQUIPMENT GROUND". Embora a maioria dos conjuntos multi-receptivos não forneçam nenhum meio de separar os condutores de aterramento, seria mais seguro ter todos os condutores de aterramento separados uns dos outros do que tê-los conectados uns aos outros sem nenhum tipo de caminho de aterramento. Se há algum meio de anexá-los a algo que é meio que aterrado, mas não seria um perigo se brevemente ligado a um caminho de baixa resistência, provavelmente seria mais seguro ainda, mas eu não sei de nenhum meio que seria reconhecido pelos códigos elétricos.

    
05.07.2017 / 21:22

Esta é uma má interpretação do Artigo 406.4 (D) (2) da NEC, que fornece um método de instalação de um receptáculo de três fios em vez de um receptáculo de dois fios em habitações construídas antes de 1968. Em novas habitações você não pode ter tomadas não aterradas. marque-os como tal. Se o tamanho do seu fio for muito grande para ser instalado em um receptáculo, você pode simplesmente trançar um fio menor no fio maior e conectá-lo ao receptáculo. Fornecer o fio menor ainda tem a capacidade de carga atual do disjuntor protegendo-o. Pode ser sólido ou encalhado.

    
06.07.2017 / 04:36