interpretação de conduto x pista molhada vs exterior NM-B NM-B

1

eventual pergunta: para um conduíte vedado de PVC externo à casa, isso se qualifica como um local úmido ou úmido impedindo o uso de fios não metálicos (NM ou NM-B) para ambientes internos? E o tipo de fio alimentador subterrâneo (UF) precisa ser usado dentro desse conduto?

o cenário está relacionado ao cronograma 40 O conduíte elétrico cinza de PVC {classificação externa} é executado do lado de fora da casa a partir do 1º andar (acesso ao centro de carga) para acessar o sótão acima do 2º andar. E isso é ao longo do mesmo tipo de conduíte de PVC cinza do mesmo comprimento que engloba um alimentador de 240 volts monofásico de 2 fios do pólo até o compartimento que leva ao soquete / caixa do medidor elétrico (configuração típica dos EUA). Ambas as condutas são do mesmo comprimento cerca de 14 pés do lado de fora da casa. Apenas meios práticos de se obter uma nova corrida elétrica são feitos fora da casa e penetram na parede do sótão, tudo acima da fundação de concreto e acima do nível em pelo menos 3 pés.

  • a) diferença entre "raceway" e "conduit". Esta definição é importante? Isto é em relação ao conduíte circular, programar 40 NEMA TC2 do tipo usado para conectar aos soquetes do medidor. Eu acho que é PVC, o eletroduto circular elétrico cinza tem uma programação de 40 ou mais.
  • b) usando os tipos de corpos de conduíte ao ar livre disponíveis hoje (século 21) eles são bastante duráveis e à prova d'água, eles vêm com juntas em suas capas. Com a soldagem por solvente do tubo de plástico e de tais corpos de conduíte disponíveis, este conduto ainda se classifica como um local úmido / úmido, de modo que o típico funcionamento romex interno NM-BTHN não possa ser executado dentro de um eletroduto de 2 "ou 3" , por interpretação NEC?
  • c) faz matéria de drenagem pelo que foi descrito?
  • d) uma classificação dupla de THWN na romex permite isso? Eu não me lembro no momento se o fio típico romex 14/2 ou 12/3 também é THWN. E sobre outras classificações de fio, como XHH ou XHHW?

Secções NEC-2017:

  • 310.B e 310.C página 70-145
  • 334,10 e 334,15 páginas 70-191
por ron 04.04.2018 / 22:31

1 resposta

Sim, esse canal conta como local úmido

Todas as pistas em locais molhados são consideradas molhadas por dentro, conforme NEC 300.9:

300.9 Raceways in Wet Locations Abovegrade. Where raceways are installed in wet locations abovegrade, the interior of these raceways shall be considered to be a wet location. Insulated conductors and cables installed in raceways in wet locations abovegrade shall comply with 310.10(C).

Isso significa que as respostas às suas perguntas são, por sua vez:

a) Conduíte é um tipo de canal adutor (veja a definição de "conduto" no Art. 100) (existem também pistas de superfície)

b) Você ainda terá condensação nas pistas mesmo que as juntas estejam seladas por soldagem com solvente. Portanto, você precisará usar fio ou cabo com classificação de local úmido (não NM!) No conduíte.

c) A drenagem importa - 314.15 afirma que caixas e corpos de conduíte em locais úmidos devem ser dispostos de modo que a água não fique presa. Ele também fornece que você pode aberturas de drenagem de encaixe de campo não maiores que 1/4 "para caixas ou corpos de conduíte em locais úmidos ou molhados, ou use acessórios de drenagem listados em nocautes para esse assunto. Tire proveito disso, como drenagem é seu amigo e moderação de pressão!

d) O NM possui uma camada separadora de papel que o torna inadequado para locais molhados, período, mesmo se os condutores internos tiverem classificação dupla. Em geral, encher o conduíte de cabo é mais irritante do que vale a pena, então é melhor você usar os cabos de classificação dupla (THHN / THWN ou XHHW-2) do medidor apropriado e usá-los em vez de um cabo.

    
05.04.2018 / 01:10