A fiação de um aquecedor de 240 volts de um sub painel é diferente da fiação do painel principal?

2

Como o neutro e o terra estão isolados em um sub-painel, a fiação de um aquecedor de 240 volts é feita de um sub-painel diferente da fiação do painel principal?

    
por K. Sawyer 18.02.2016 / 02:34

2 respostas

Não, contanto que você aterre o fio terra no barramento de aterramento, é claro - mas isso é uma ressalva ao conectar qualquer coisa a um sub-painel. (Eu rodaria usando o / 3 NM para que houvesse uma corrida neutra para o aquecedor, caso fosse necessário para tomadas em uma configuração de placa de base ou algo assim ... e, nesse caso, você também tem que lembrar de pousar o neutro fio no barramento neutro, mas, novamente, é como qualquer outro circuito.)

O hots se conecta como qualquer outro circuito de 220V.

    
18.02.2016 / 03:06

Também adicionarei isso: 240V não confia no neutro de qualquer maneira. Embora algumas cargas exijam a execução de 2 hots e um neutro, ele não está lá para obter 240. Como a última resposta disse, tudo está conectado exatamente da mesma maneira.

O isolamento do neutro e do terra é apenas para impedir que qualquer energia passe da linha de terra de volta para o principal.

    
18.02.2016 / 04:57