Sim, é aceitável por código. Certifique-se de que ambos tenham um amortecedor de backdraft (flap).
Uma sala de casa de banho já tem uma abertura de escape exterior, como visto na foto. Está dentro do código e ok para instalar outro, e idêntico, exaustor diretamente abaixo do atual.
O Banho Master precisa de outro exaustor e este é o único lugar possível para esgotar este ventilador em breve a ser instalado.
Pergunta
Sim, é aceitável por código. Certifique-se de que ambos tenham um amortecedor de backdraft (flap).
Eu só os vi lado a lado, mas ainda juntos. Código não quer uma entrada muito perto de um exaustor.
As aberturas de exaustão de banho uma ao lado da outra estão bem com abas. Por outro lado, o ar combustível dos aparelhos a gás tem regras muito específicas. Por exemplo, pelo menos 36 "de qualquer ventilação de ar de maquiagem é necessária para algumas situações. Sempre consulte a documentação do appliance para diretrizes específicas.
Tags hvac ventilation