Posso instalar um disjuntor principal de 60A em um centro de carga classificado para 125A?

1

Seguindo minhas pergunta anterior sobre alimentar um sub-painel ...

Eu tenho acesso a um novo centro de carga 125A, que é mais atual do que o necessário, mas o fator de forma é bom. Posso instalar uma configuração de fio e disjuntor do alimentador de 60A sem incorrer em incompatibilidades obscuras relacionadas ao código? Que hardware adicional eu preciso para instalar o disjuntor principal, já que este é o "Main Lugs Only"?

    
por isherwood 19.08.2018 / 20:16

3 respostas

Sim, você pode obter um disjuntor principal de 60A para este painel

Seu painel usa o que é conhecido como QOM1 tamanho do quadro do disjuntor principal - isso é padrão para painéis Square-D até 125A. Enquanto um disjuntor Homeline 60A ordinário não se encaixa lá, a boa notícia é que o Square-D faz um QOM60VH - basta instalá-lo em seu painel de acordo com as instruções fornecidas, e você será de ouro no que diz respeito ao disjuntor principal. (Alguns outros painéis exigem que você use a abordagem de Harper de usar um disjuntor backfed para o principal, em vez disso.)

Você também precisará de uma ou duas barras de aterramento PK15GTAL, pois isso será um subpainel em vez de um painel principal.

    
19.08.2018 / 21:09

Veja a resposta da ThreePhaseEel acima.

TPE é um mestre de painel. Minha informação é mais geral para painéis em geral, deixando-a para referência.

Você está alimentando um galpão. É uma dependência. Isso significa que ele precisa de uma pausa principal - quero dizer, um switch de desligamento principal próprio. Geralmente, a maneira mais barata de fornecer uma chave de desligamento principal é comprar um painel com um disjuntor principal. Também o mais compacto (em oposição a um interruptor de desligamento separado).

Isso não está acontecendo com o painel main-lug . Você pode voltar a alimentar um disjuntor simples, mas aguente - Código requer aparafusar o disjuntor para que ele não saia como um disjuntor normal.

Normalmente, quando um sub precisa de um interruptor de desligamento principal, e você usa um disjuntor principal para isso, ninguém se importa com o tamanho do disjuntor. No entanto, observo que alguns dos cenários da ThreePhaseEel na outra questão exigem o uso de um alimentador muito maior, e isso definitivamente requer um disjuntor real em funcionamento por uma vida.

Com qualquer painel, prepare-se para que o kit de amarração pinte 2 espaços adicionais, já que muitos painéis têm espaço inutilizável dos disjuntores principais de retorno.

    
19.08.2018 / 20:57

Seu disjuntor de pólos duplos 60A precisará estar no painel do disjuntor principal para proteger a fiação com classificação 60A que você usará para alimentar o subpainel. Certifique-se de que essa fiação tenha quatro condutores (2 quentes, 1 neutro e 1 aterramento de segurança).

Um painel com "apenas terminais principais" terá um local para terminar os fios de grande tamanho que entram no painel. Não haveria um disjuntor principal nesse painel.

As orelhas principais:

    
19.08.2018 / 20:23