Tudo bem. Seu primeiro problema é a parte "barata e não-marcada" - dois aparelhos de pinos podem ser seguros, mas apenas se forem "com isolamento duplo" ou Classe II. Esse dispositivo terá um símbolo quadrado dentro de um quadrado na etiqueta do número do modelo, juntamente com quaisquer marcas de teste que possam ter sido aplicadas.
Como esta sua bomba não tem nenhum teste, rotulagem ou listagem de equipamento independente, eu não confiaria nele para não chocar mais do que eu poderia chutá-lo. Um disjuntor de falha de aterramento / dispositivo de corrente residual dedicado projetado para proteção pessoal (ou seja, limite de disparo de 5mA, nominal, com tempo de trip conforme UL943 Classe A ou padrão equivalente do seu país) seria altamente recomendado nesta aplicação; mesmo que a bomba tente te dar um tiro, o RCD / GFI desarmaria e cortaria a corrente antes que um choque sério pudesse acontecer.
Além disso, da próxima vez - por favor, não pegue a bomba mais barata que encontrar no fundo do barril! Porcaria barata e sem rótulo é uma porcaria barata e sem rótulo por causa dos atalhos comprometedores da segurança que são tomados durante o projeto e a fabricação.