Como sei se meu painel de serviço acomodará um disjuntor de 240v

1

Estamos procurando instalar uma banheira de hidromassagem e tentando descobrir se o nosso painel de serviço acomodará um disjuntor de 240v.

Isso é o que o nosso painel diz, mas eu não sei o que tudo isso significa:

CAT NO

SC1624M100C

RAINPROOF TYPE 3R ENCLOSURE

MAINS 125 AMP. MAX.

SEE SERVICE DISCONNECT FOR RATING

120V/240V. AC. 1PH. 3W

METER SOCKET RATED 200 AMP CONTINUOUS

MAX. BRANCH BREAKER - 100 AMP

Por favor, ajude-me a entender se vou precisar de uma mudança de serviço (como $ 2500) ou apenas adicionar um disjuntor de 240v no painel que seria muito menos caro.

    
por Kelly 11.07.2014 / 19:32

2 respostas

O painel pode de fato suportar um disjuntor de 240V. A pergunta que você deve fazer é: há espaço no painel para acomodar disjuntores adicionais?

Com base no número do modelo, seu painel deve se parecer com isso.

Observe como esta imagem de exemplo tem muitos espaços em branco. Em um painel como esse, não há problema em instalar um novo disjuntor (ou um disjuntor bipolar no seu caso). No entanto, não é provável que o seu painel seja assim. Mais provável, o seu painel tem todos ou quase todos os slots completos.

Se não houver dois espaços livres no painel, você não poderá instalar um novo disjuntor neste painel. Você tem algumas opções neste caso.

  • Instale os disjuntores tandem sempre que possível para liberar os slots.
  • Instale um subpainel.

O outro problema que você pode ter é que seu serviço atual não manipulará a carga adicional. Este painel pode suportar 100 amperes, mas isso não significa que você tenha um serviço de 100 amperes. Você terá que verificar com o utilitário local para determinar o tamanho do serviço atual. Se

Por fim, o painel já pode estar próximo de estar sobrecarregado. Se você tiver todos os eletrodomésticos (fogão, secador, aquecedor, aquecedor de água, etc.), a adição de uma banheira de água quente pode fazer com que o disjuntor principal tropeça de tempos em tempos. Isso dependerá completamente do seu consumo atual de energia, o que não é possível saber com base nas informações que você forneceu.

tl; dr

Entre em contato com um eletricista local para determinar o que é necessário para instalar uma banheira de hidromassagem.

    
11.07.2014 / 20:01

TL; DR: Sim, o painel deve acomodar o disjuntor, desde que você tenha espaço.

Lição rápida em circuitos norte-americanos. O fornecimento para sua casa é de 240 v, fase dividida. Isso significa que há 3 fios entrando. Um é 120v, um é aterrado e um é 120v, fora de fase com o primeiro.

Se mudarmos nosso pensamento para DC, poderíamos (incorretamente) pensar nisso como + 120v, 0v e -120v.

Assim, um circuito doméstico normal passa de um dos dois fios da fase para o condutor aterrado (neutro) e fornece 120 v.

Se você fosse executar um circuito, não da fase 1 para o neutro, mas da fase 1 para a fase 2, você obterá 240 volts.

Agora entramos no design de um painel. O painel é projetado de forma que os slots adjacentes do disjuntor estejam em diferentes fases. Então, um disjuntor de 240 v tira vantagem disso. É duas vezes mais largo que um disjuntor de 120 v e ocupa dois slots adjacentes.

Veja isso para fotos bonitas. (Apresentação de slides de 9 páginas). link

Veja: link para obter uma descrição mais rigorosa.

    
11.07.2014 / 19:46