Nesse caso, há mais de um problema para corrigir
Eu suspeito que você tenha ouvido que "o canal deveria estar enterrado em algum lugar", foi até a loja da casa, conseguiu o canal mais próximo e mais barato que você poderia, e enterrou (ou isso, ou alguém na loja da casa lhe disse "o conduíte deve ser enterrado a 6" de profundidade. ") Infelizmente para você, essa regra de 6" só se aplica a conduíte de metal rígido (RMC) - o conduíte de PVC que você está usando precisa ser enterrado 18 " profundamente, então você terá que puxar os fios para fora, escavá-lo e voltar a fechá-lo na profundidade mais profunda (e adicionar comprimentos de 12 "com acoplamentos em cada extremidade para compensar isso).
Depois de obter o conduíte na profundidade correta, você pode puxar um conjunto de 12AWG THHN / THWNs (preto / branco / sem revestimento) através do conduíte. (Se você tivesse conseguido o enterro do conduíte corretamente, puxar o fio velho e enfiar um novo fio no conduíte teria sido tudo o que era necessário para uma correção.)
Para o próximo cara: use outro comprimento de 12/2
Você não pode fazer o que quiser sem fazer o circuito inteiro em um circuito de 15A (o que requer a substituição do disjuntor por um disjuntor de 15A). Basta pegar 12/2 e usar isso.