Estou ligando uma banheira de 240V / 60A que requer 3 condutores; um desses condutores é aterrado. Nenhum neutro corre para a banheira. Dito isso, tenho um vermelho, preto e verde correndo para a banheira de hidromassagem do painel de desconexão do spa.

No painel de serviço principal, estou tentando confirmar se preciso ou não executar um ponto morto no painel de desconexão do spa. Quais configurações são válidas / inválidas abaixo, e existem outras configurações que eu deveria considerar? Eu tenho uma configuração apenas de palpite # 3 está correta em relação às abaixo, mas por favor confirme.

Notas sobre diagramas:

  1. Existe um terminal de carga neutra no GFCI (colorido em roxo nas imagens abaixo). Uma vez que a banheira de hidromassagem não requer neutro, acredito que isso não deve ser ligado em qualquer caso.
  2. Apenas o fio neutro difere entre as configurações. As posições preta, vermelha e verde são consistentes.

Configuração # 1

Sem neutro do painel de serviço principal para o painel de desconexão do spa. Conecte o rabicho neutro do GFCI na barra neutra.

Configuração # 2

Sem neutro do painel de serviço principal para o painel de desconexão do spa. Conecte o neutro do rabo de porco do GFCI na barra de aterramento.

Configuração # 3

Execute o ponto morto do painel de serviço principal para o painel de desconexão do spa e termine-o na barra neutra. Conecte o rabicho neutro do GFCI na barra neutra também.

    
por Scott Lin 04.10.2015 / 21:02

1 resposta

A primeira configuração parece correta. O segundo está definitivamente errado, e o terceiro pode ser apenas um desperdício de fio.

Se o spa tiver apenas cargas de 240 volts, não será necessário um condutor aterrado (neutro) <\> de carga . O que significa que você não terá que conectar o pigtail aterrado (neutro) do disjuntor GFCI.

Se você realmente quisesse, você poderia deveria instalar um aterrado (neutro) como na terceira configuração. Isso pode valer a pena se você adicionar cargas de 120 volts no futuro.

Verifique as instruções de instalação do fabricante para o pacote de spa e o disjuntor para ter certeza. Mas você deve ser capaz de tampar o pigtail com um conector de fio de torção.

Após revisão adicional

De acordo com faq da Schneider Electric , a linha neutra deve ser conectada. Então, a configuração 3 é o único caminho a seguir.

On 2P 15A to 50A the GFI breaker will work with or without a load neutral wire. However, if there is no load neutral wire the breaker neutral (white curly wire) must still be connected to the panel neutral.

On 2P 60A and all 3P (QO only) there is no load neutral wire connection on the breaker. Again the breaker neutral (white curly wire) must be connected to the panel neutral.

    