Painel Principal de Aterramento 200A com Mudanças na Água e Gás

5

Passando por uma extensa remodelação de bricolage de uma casa urbana "totalmente elétrica" dos anos 60 no Texas.

EXISTENTE é o painel principal de 200A com ligação neutra ao terra, consistindo de Cu sólido n ° 6 para alimentação de frio Tubulação de Cu no aquecedor HW. Todo o encanamento é subterrâneo Cu de volta ao medidor (aproximadamente 70 'ao medidor do calefator de HW). Nenhum outro aterramento aparente; sem hastes ou UFERS.

REMODEL irá:

  1. Adicione um serviço de gás e incorpore aparelhos a gás sempre que possível (a maior será a combinação de gás + forno 50A)
  2. Use o PEX da alimentação principal de água (todo o encanamento subterrâneo Cu será desconectado).

PERGUNTAS:

  1. Como o painel principal do 200A deve ser aterrado? (Observe que atualmente 30 ' de # 6 para a linha de água Cu velho que vai correr aproximadamente 50 'sob o laje antes de ser desconectado)
  2. Como (se necessário) deve o principal     medidor de água e linha de entrada ser ligado, uma vez que não será mais     ligado ao painel?
  3. Como o novo serviço de gás deve ser ligado?

OBRIGADO!

    
por ftelliott 09.03.2017 / 16:45

2 respostas

Sistema de Eletrodo de Aterramento

Você terá que instalar um sistema de eletrodos de aterramento. Isso é feito tipicamente acionando duas hastes de aterramento espaçadas de pelo menos 6 ', e conectando as hastes usando um jumper de colagem de tamanho adequado. Em seguida, você instalará um condutor de aterramento de tamanho adequado, de uma das hastes de aterramento, de volta ao barramento de aterramento principal no painel principal.

Tubulação de Água de Ligação

Você poderá (obrigatório) usar o tubo de cobre subterrâneo abandonado como um eletrodo de aterramento, se ele atender aos critérios especificados no código. Se a água for fornecida ao prédio por meio de um tubo de metal, você também terá que unir o tubo de suprimento de metal ao sistema de eletrodo de aterramento usando um jumper de ligação de tamanho adequado.

Se o encanamento dentro do prédio não for metálico, você não precisa se unir.

Tubulação de gás de ligação

Quanto à ligação do tubo de gás, de acordo com o Código Elétrico Nacional, os sistemas de tubulação de metal "com probabilidade de serem energizados " devem ser ligados (250.104 (B)). Então, se você tem um aquecedor de água a gás que não tem conexão elétrica, então você não tem que ligar a tubulação de gás. Se você tem um forno a gás, então é possível que você tenha que unir a tubulação de gás.

No entanto, o jumper de ligação só precisa ser dimensionado para a classificação do circuito que provavelmente energizará a tubulação. O NEC também permite conectar a tubulação ao condutor de aterramento do equipamento, do circuito que provavelmente irá energizá-lo. O que significa que o tubo de gás que alimenta o forno, pode ser ligado ao condutor de aterramento do equipamento alimentando o forno. E se a tubulação de gás estiver isolada do forno elétrico (provavelmente não será energizada), você não precisará unir a tubulação.

No caso da faixa gás / elétrica, novamente você pode usar o condutor de aterramento do circuito de alimentação do aparelho, para unir a tubulação de gás (se necessário).

    
09.03.2017 / 18:38

A condução de uma nova haste de aterramento é geralmente necessária ao remover o cano metálico de água do sistema de eletrodo de aterramento. O tubo de gás de metal precisa ser ligado ao sistema de eletrodo de aterramento a 5 'de entrada. Normalmente eu dirijo 2 hastes a pelo menos 6 pés de distância, dessa forma não preciso medir a conexão e verificar se ela é inferior a 25 ohms com meu testador de aterramento.

    
09.03.2017 / 17:47