Sistema de Eletrodo de Aterramento
Você terá que instalar um sistema de eletrodos de aterramento. Isso é feito tipicamente acionando duas hastes de aterramento espaçadas de pelo menos 6 ', e conectando as hastes usando um jumper de colagem de tamanho adequado. Em seguida, você instalará um condutor de aterramento de tamanho adequado, de uma das hastes de aterramento, de volta ao barramento de aterramento principal no painel principal.
Tubulação de Água de Ligação
Você poderá (obrigatório) usar o tubo de cobre subterrâneo abandonado como um eletrodo de aterramento, se ele atender aos critérios especificados no código. Se a água for fornecida ao prédio por meio de um tubo de metal, você também terá que unir o tubo de suprimento de metal ao sistema de eletrodo de aterramento usando um jumper de ligação de tamanho adequado.
Se o encanamento dentro do prédio não for metálico, você não precisa se unir.
Tubulação de gás de ligação
Quanto à ligação do tubo de gás, de acordo com o Código Elétrico Nacional, os sistemas de tubulação de metal "com probabilidade de serem energizados " devem ser ligados (250.104 (B)). Então, se você tem um aquecedor de água a gás que não tem conexão elétrica, então você não tem que ligar a tubulação de gás. Se você tem um forno a gás, então é possível que você tenha que unir a tubulação de gás.
No entanto, o jumper de ligação só precisa ser dimensionado para a classificação do circuito que provavelmente energizará a tubulação. O NEC também permite conectar a tubulação ao condutor de aterramento do equipamento, do circuito que provavelmente irá energizá-lo. O que significa que o tubo de gás que alimenta o forno, pode ser ligado ao condutor de aterramento do equipamento alimentando o forno. E se a tubulação de gás estiver isolada do forno elétrico (provavelmente não será energizada), você não precisará unir a tubulação.
No caso da faixa gás / elétrica, novamente você pode usar o condutor de aterramento do circuito de alimentação do aparelho, para unir a tubulação de gás (se necessário).