A julgar pelo seu medidor de pressão, a pressão do sistema está muito baixa. Você quer que o sistema opere entre 15 e 20psi. Você precisa ter certeza de que a válvula redutora de pressão está operando corretamente e adicionando água / pressão ao sistema. Certifique-se também de que não haja válvula fechada para a linha de enchimento da caldeira e válvula redutora de pressão. Alguns sistemas terão apenas uma válvula regular e cabe a você adicionar a pressão correta ao sistema e, em seguida, fechar a válvula de preenchimento depois de concluída.
Você também terá que sangrar o ar do sistema. Você precisará ter o sistema preenchido ao sangrá-lo ou então você apenas removerá mais e mais pressão em vez de purgar o ar.
Se você puder limpar todo o ar e fazer com que o sistema volte a 15psi, seus problemas desaparecerão. Você terá que sangrar todos os radiadores no sistema para limpá-lo corretamente.