Como posso saber, a partir das informações sobre um dispositivo elétrico, se o fusível e a fiação são suficientes para esse dispositivo em particular?

Por exemplo, estamos pensando em comprar uma bomba séptica; a partir das informações no site do produtor sobre vários tipos que eles fazem, eu vejo bombas com potência de 1,5 kW e com potência de 0,8 kW (ambos para 230 V). Não há problema em conectar esse dispositivo ao plugue normal de energia CA. Ou seria melhor comprar um dispositivo com menor potência, só para garantir a segurança?

P.S. Desculpe pelo meu Inglês. Espero que o post seja compreensível. (Eu não falei em inglês sobre coisas como esta antes. Eu serei grato pelas correções de terminologia.)

    
por Martin 12.07.2013 / 09:16

2 respostas

1500 W / 230 V = 6,5 A

800 W / 230 V = 3,5 A

Agora, um circuito com fusível deve normalmente ser carregado para 80% da capacidade. Então, em um circuito dedicado, você precisaria de um fusível de 8 A ou 4,5 A.

Mas, geralmente, os circuitos alimentam mais de uma tomada. Então você precisa descobrir o que mais está sendo alimentado pelo mesmo fusível. A maioria dos dispositivos terá um adesivo declarando o sorteio. Adicione os amplificadores, adicione sua bomba e mantenha o limite de capacidade de 80%. Se você passar por cima, adicione outro disjuntor / fusível e torne-o um circuito dedicado. Se os amplificadores não forem lançados, o W / 230 fornecerá o sorteio atual.

    
12.07.2013 / 14:51

qual é o propósito de um fusível? É usado para proteger os cabos! Então, depende do cabo (mais fino) usado. por exemplo. você pode usar até 16A de fusível para proteger o cabo com pelo menos 1,5 mm ^ 2 de cobre. depende da temperatura e do comprimento do ambiente. O consumo máximo de energia pode ser 16A * 230V = 3680W ou 3,6kW

    