Que fio de tamanho para o serviço elétrico principal de 150 A

1

Recentemente, o painel elétrico foi atualizado e realocado. O eletricista me mostrou os fios principais que vinham da rua (no metro) e indicou que eram de alumínio 1/0. O painel do disjuntor tinha um disjuntor principal de 125 A e ele colocou um disjuntor principal de 150 A no novo painel (o novo painel é um painel de 200 A). Ele substituiu os fios do medidor pelo painel com novo cobre (esqueça o medidor). Pelo que vi por aqui no DIY.SE, no entanto, 1/0 Al é suficiente para apenas 125 A, não 150. Devo estar preocupado?

Estou na área metropolitana de Houston, Texas.

Nunca atingimos o disjuntor de 125 A, mas adicionamos um receptáculo de 50 A 240 V para carregamento de EV. Ainda não há EV e o seu disjuntor está desligado, por isso não estamos a desenhar mais corrente do que costumávamos. Eu não estou realmente preocupado com um problema imediato, apenas quando tivermos o EV.

    
por mmathis 11.10.2016 / 21:46

3 respostas

Depende de quando o trabalho foi feito e qual versão do código estava sendo seguida. No código de 2011 e antes, havia a Tabela 310.15 (B) (7). Esta tabela listou o tamanho do condutor de serviço e alimentador para serviços de habitação monofásicos de 3 fios e 120/240 volts. A tabela listada 1/0 AL a ser usada para serviços de 125 amperes.

A versão de 2014 do código omitiu essa tabela porque as pessoas estavam simplesmente usando os valores e não aplicando corretamente os fatores de correção e / ou ajuste. A versão de 2014 permitiu que você dimensionasse os condutores para 83% da classificação de serviço, o que geralmente se aproximava do mesmo que a tabela antiga.

Analise seu serviço de 150 ampéres como exemplo (excluindo qualquer temperatura ou outros ajustes).

150 ampere x 0.83 = 124.5

A Tabela 310.15 (B) (16) diz que o cobre de 1 AWG é bom para 130 amperes a 75 ° C. Portanto, se nenhum ajuste for necessário, 1 AWG será permitido como condutores de serviço para um serviço de habitação monofásico de 120/240 volts, 3 fios.

    
05.06.2017 / 17:48

Os principais fios vindos da rua são projetados para fornecer energia adequada pela concessionária. Eles não precisam seguir o mesmo medidor de tamanho de fio especificado no NEC porque o NEC não rege as empresas de serviços públicos.

As recomendações fornecidas neste site são geralmente retiradas das tabelas da NEC, que se aplicam ao trabalho realizado na maioria dos espaços residenciais e comerciais nos Estados Unidos.

Assumindo que sua localidade aprovou sua atualização de painel por todas as autorizações e contatos necessários, e a empresa de serviços públicos foi notificada e envolvida para remover a energia, deve estar bem. No entanto, se você tiver dúvidas sobre o envolvimento / aprovação da empresa de serviços públicos no processo de atualização, entre em contato com a empresa de serviços públicos.

    
11.10.2016 / 22:15

Depende da configuração. Se a empresa de energia forneceu o serviço ao medidor, ele não se enquadra no NEC. A bandeja do medidor deve ter um fio de cobre # 1 mínimo para o disjuntor principal. Se sim, então está tudo bem.

    
11.10.2016 / 22:15