Como dimensionar corretamente um ar-condicionado para uma sala muito ensolarada?

2

Estou tentando dimensionar um ar-condicionado de janela para um quarto, mas tenho problemas para decidir se as diretrizes usuais são adequadas.

A sala em questão é de cerca de 230 pés quadrados e não tem tetos completos de 8 pés, como parte da sala é formada pelo telhado de duas águas. Com base nisso, eu escolheria uma unidade de 6000 BTUs. No entanto, a sala é também roofline com telhas de asfalto preto, leste / oeste / sul exposição, a dimensão longa do espaço sendo exposição do sul com 2 clarabóias voltados para o sul. Não há sombreamento natural, e a sala também está acima de um espaço de garagem não refrigerado. Eu normalmente vejo um fator de 10% recomendado para "salas ensolaradas", mas não tenho uma idéia clara do que constitui uma "sala ensolarada". Essa carga de calor excedia significativamente esse fator e em quanto?

    
por Justin Aquadro 24.05.2012 / 07:35

1 resposta

Esta página de Energy Star fornece algumas boas diretrizes básicas.

  • If the room is heavily shaded, reduce capacity by 10 percent.
  • If the room is very sunny, increase capacity by 10 percent.
  • If more than two people regularly occupy the room, add 600 BTUs for each additional person.
  • If the unit is used in a kitchen, increase capacity by 4,000 BTUs.
  • Consider where you install the unit. If you are mounting an air conditioner near the corner of a room, look for a unit that can send the airflow in the right direction.

Eu diria que seu quarto se encaixa na definição "muito ensolarado".

    
29.05.2012 / 18:33