What are these things (name)?
Eles são às vezes chamados de "potes de fusíveis".
What purpose do they serve?
Cada um deles contém dois contatos que são ligados por um fino pedaço de fio fusível que conecta a fonte elétrica à fiação de um circuito individual específico. Eles impedem que a sua casa se queime no evento muito provável de que haja um mau funcionamento em algum tipo de fiação, interruptor, porta-lâmpada, fio ou eletrodoméstico igualmente antigos e descuidados.
Esse é um fuseboard antigo
Veja Architectural Salvage , Brighton, Inglaterra.
O seu parece ser uma versão posterior de baquelite em vez de cerâmica.
Os detentores individuais podem ter sido chamados de potes de fusíveis.
Note que algumas placas de fusíveis antigas tinham fusíveis tanto ao vivo quanto neutros
Eles parecem bastante semelhantes aos porta-fusíveis anteriores do século 19, do tipo usado na década de 1890.
-
Início do bloco Fuse de Edison no artigo Iluminação elétrica antecipada em residências Por Steve O'Bannon
- "Alemanha, fusebox muito antigo", Alamy
No entanto, os anteriores são todos fusíveis de parafuso seguindo um design Edison, eu acho.
Any idea how to open the cover if it refuses to? WD-40 threw in the towel
Por favor, não pulverize fluidos inflamáveis em instalações elétricas de 240V ao vivo (minha lata de WD40 diz "cuidado inflamável" na frente)
Eu ficaria surpreso se ainda existisse alguém com experiência em lidar com essas coisas. Pelo menos, não na minha parte do mundo.
Se eu estivesse no seu lugar, minhas prioridades imediatas seriam
- Localize e substitua as capas protetoras.
- Avise os ocupantes adultos deste edifício para não tocarem em nenhuma parte deste painel.
- Impedir que as crianças tenham acesso a essa área do prédio.
- Pagar um eletricista qualificado para fornecer e instalar uma moderna unidade consumidora (painel principal) onde o fornecimento elétrico entra no edifício. Faça com que o eletricista use disjuntores miniatura (MCBs) e dispositivos de corrente residual (RCDs ou GFCIs) ou dispositivos de proteção combinados (RCBOs etc).
- Tire esses painéis de fusíveis antigos de serviço e substitua-os por uma caixa de junção devidamente protegida ou similar.
- Considere colocar a fiação no prédio removida e substituída. Pelo menos faça o teste.
Tendo isolado o fornecimento elétrico para esse painel, eu fabricaria uma ferramenta de remoção enroscando quatro longos parafusos em um bloco de madeira e cortando as cabeças para fazer tachas curtas que se encaixam nesses quatro orifícios . Uma pequena quantidade de óleo penetrante pode ajudar, mas eu suspeito que as chances de fazer a diferença são baixas. Eu teria um extintor de incêndio à mão. Verifique se a energia está desligada antes de ir para qualquer lugar perto desse painel.