Não sei exatamente o que está acontecendo com a fiação, já que na foto há uma bola gigante de fios e cabos, e na outra há fios extras conectados. Aqui está o que eu vejo nas fotos que você postou.
Nesta foto, você notará o cabo com um fio vermelho e branco. Esse cabo deve ir entre o forno e a unidade A / C. O fio branco do cabo está conectado a Y
, enquanto o fio vermelho está conectado a C
.
O outro cabo que eu indiquei deveria ir para o termostato. Os fios desse cabo devem ser conectados da seguinte forma:
- Branco para
W
- Verde para
G
- Amarelo para
Y
- Vermelho para
R
É difícil dizer se é isso que está acontecendo, devido à grande confusão de fios e cabos no meio da foto.
Tome nota também dos fios azul e preto, que estão enrolados no cabo do termostato.
Nesta foto, o cabo vindo do forno parece completamente normal. No entanto, parece haver um cabo extra que vem de quem sabe onde. Parece que os fios desse misterioso cabo estão conectados aos fios azul e preto que estão no forno ao redor do cabo do termostato. Que se esse for o caso, eles não estão fazendo nada.
É possível que você possa conectar o fio azul que é enrolado em volta do cabo do termostato, no terminal C
do forno. Em seguida, conecte o fio azul no termostato ao terminal C
do termostato. Embora sem saber qual é o misterioso cabo no termostato, não há como ter certeza.
Eu não consegui decifrar o diagrama na parede atrás do termostato, então não tenho certeza do que se trata. Tenho certeza de que significou algo para quem desenhou, mas não é útil para mim.
Não tenho certeza se você tem várias unidades de A / C e o cabo extra é usado para controlar isso. Você terá que investigar mais, para determinar exatamente o que está acontecendo com isso.