Eu tenho 2 aquecedores de rodapé de 2.500 watts que estou planejando correr com um disjuntor de 30 a 240v. Minha pergunta é, porque o termostato está perto do painel, posso rodar o 10/2 JUST no termostato, e então rodar 12/2 para cada aquecedor individualmente?

    
por Orion 10.04.2016 / 17:51

1 resposta

NÃO. Se este circuito de aquecimento elétrico estiver em um disjuntor de 30A, TODOS os fios do circuito devem ser # 10cu (ou maiores). Mesmo se alimenta apenas um aquecedor.

    