Precisa ligar o fio “C” ao termostato

1

Esta é a minha placa de forno. Eu não vejo nada com um terminal C. Há alguma conexão nesta placa que eu possa usar como terminal "C"?

Abaixo está o termostato que estou tentando conectar. Foi assim que foi ligado na minha antiga casa.

Esta fiação está correta?

  • Placa do forno R ao termostato 24RH
  • Terminal da placa do forno entre R e W ao termostato 24V Com
  • Placa do forno W ao termostato W1
  • Placa do Forno Y ao Termostato Y1
  • Placa do Forno G para Termostato G

    
por Matt Miley 06.11.2017 / 04:27

2 respostas

É o terminal entre R e W

Veja o fio branco vindo do cabo para o compressor do A / C? Como o fio vermelho nesse cabo vai para o terminal Y, o fio branco nesse cabo tem apenas um lugar para o A / C funcionar, ou seja, o terminal C no painel de controle ou o terminal do transformador equivalente.

P.S. sobre como você tem o termostato ligado? Está no local.

    
06.11.2017 / 04:54

A documentação para esse painel de controle pode ser encontrada aqui

ST9160A-C Ventiladores Eletrônicos - Honeywell   link

Como @ratchet freak mencionou, a fiação precisa ser refeita. O interior de um forno é barulhento, empoeirado e sujeito a variações de vibração e temperatura. Conexões frouxas criam problemas difíceis de diagnosticar.

A extremidade dos fios deve ser formada em um ponto de interrogação invertido para que eles se encaixem corretamente nos terminais de parafuso.

link

    